buongiorno.
Una domanda: per avere (e certificare in Scia) una copertura Broof in pannello sandwich, come devo fare?
Il progettista edile mi dice: ho previsto un pannello copertura in PIR che ha reazione al fuoco B s2 d0 , quindi in automatico ti ritrovi un tetto Broof.
E' così? in base a quale normativa si deduce questo? (lui mi ha detto che un collega ha fatto questo assunto in altro caso simile).
Se invece fosse un pannello in PU normale dovrei richiedere la prova di laboratorio?
gmc01
Messaggi: 45
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Re: pannello sandwich tetto Broof

Messaggio da gmc01 »

Secondo me no, devi avere rapporto di prova/DoP che indichi esplicitamente classe Broof, con riferimento alla uni en 13501-5.
cmorante
Messaggi: 236
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: pannello sandwich tetto Broof

Messaggio da cmorante »

La classificazione Broof (e qualsiasi altra) viene data al superamento dalla serie di prove fatte sul pacchetto che compone la copertura, e viene certificata dal produttore.

Non puoi ricavarla o desumerla dai componenti o dalla loro classe di reazione al fuoco, va per forza sperimentata come prevede la 13501.