Rottura compressore PDC Samsung

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

Buongiorno a tutti,

Sabato si è rotto il compressore della mia PDC, il pannello di controllo mostra E461 (Comp. Starting error) e fa un bruttissimo rumore di ferraglia
L'impianto è in funzione come ACS e riscaldamento da aprile 2020, siamo a poco più di 5 anni; nel mio palazzo siamo in 4 (altri 2 già sostituiti, io sono il terzo) che hanno questa taglia di macchina (ae090mxtpeh/eu 9 kW) gli altri 4 hanno solo 3 split A2A e hanno la taglia da 6 kW, le superfici degli alloggi variano di pochi mq, meno di 15.
Sono in attesa del preventivo di riparazione dalla assistenza ufficiale, al mio diripettaio (che ha avuto il problema lo scorso inverno) dissero che fino a 4 anni è tutto a carico di samsung, da 4 a 5 paghi solo la manodopera, oltre tutto a carico tuo.
Una volta ricevuto il preventivo per valutare la convenienza economica sarei anche tentato di sostituirla con la versione da 6kW, che a fronte di una capacità inferiore, forse non del tutto sufficiente per il freddo (ma noi la usiamo poco in estate), sperando che anziché i 100 ON/OFF giornalieri ne possa fare un po di meno visto che dopo 5 anni di vita, se consideriamo 150 giorni di accensione invernale, ACS e un pò di raffrescamento si arriva giusti giusti a 100k cicli di on/off quelli per cui è calcolata la vita di un compressore e magari mi evito fra altri 5 anni di rifare la stessa spesa.

Qualche commento/suggerimento?

Grazie

Luca
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9419
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da NoNickName »

Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 07:54 Qualche commento/suggerimento?
Minacciare rappresaglie sia all'installatore che alla casa costruttrice se non te la riparano gratis.
Una volta riparata, cambia marca e quella vendila come usato ricondizionato.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

Di imbattermi in cause legali o rappresaglie non ne ho una gran voglia... oltretutto, cambiare marca significa spendere piu di 10K, fra 4 split, modulo idronico, macchina esterna installazione ecc
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9419
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da NoNickName »

Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 08:10 Di imbattermi in cause legali o rappresaglie non ne ho una gran voglia...
Allora vai avanti così che vai bene.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

Sai com'è... i soldi non piovono dal cielo, tempo per girare in tribunali non ne ho, se si mettono di traverso installatore, progettista e casa costruttrice rimpallandosi la colpa a vicenda: samsung rimprovera il progettista di aver sovradimensionato, il progettista si attacca alla normativa e dimostra la correttezza dei calcoli, il costruttore (con cui sono in rotta per problemi di umidita da risalita) si appella alla garanzia legale (scaduta)... chi ne esce male sono solo io

P.S. NNN: sono lo stesso utente che circa 2 anni fa chiedeva spiegazioni/consigli su questo forum per problemi di troppi on/off e supponeva che qualcuno avesse sbagliato qualcosa (calcoli di progetto...) o samsung avesse qualche problema sulla regolazione delle sue PDC e proprio tu mi dicesti che ero nel torto a fare certe affermazioni...
shinobi9
Messaggi: 623
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da shinobi9 »

Ma a questo punto se proprio deve tenere la 9 kW ( che poi quanti mq è l'appartamento?) non conviene aumentare il volume del volano termico? così dovrebbe limitare gli on-off..
gianlun
Messaggi: 606
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da gianlun »

E' presente il volano termico? Di quanti litri è?
ponca
Messaggi: 6802
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da ponca »

uno dei problemi delle PDC è ancora il costo

al momento dell'acquisto della casa magari uno non ci pensa troppo
il problema è che sostituire una PDC ogni 10 anni è una spesa rilevante, considerando quanto costa una PDC
vedo PDC sempre + evolute ma anche cifre sempre + alte, tanto per dire con l'Altherma 4 non siamo troppo lontani dai 30K di listino
Esa
Messaggi: 4104
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Esa »

ponca ha scritto: mar mag 06, 2025 09:57 uno dei problemi delle PDC è ancora il costo
al momento dell'acquisto della casa magari uno non ci pensa troppo
il problema è che sostituire una PDC ogni 10 anni è una spesa rilevante, considerando quanto costa una PDC
vedo PDC sempre + evolute ma anche cifre sempre + alte, tanto per dire con l'Altherma 4 non siamo troppo lontani dai 30K di listino
Verissimo. E sempre più gente si lamenta della cosa.
Senza contare quello che succede se, dopo una decina/quindicina di anni cambia il proprietario e quest'ultimo decide di rivedere il lay out dei locali ...
Per questo occorre pensare e adottare soluzioni diverse, per le abitazioni.
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 09:28 Ma a questo punto se proprio deve tenere la 9 kW ( che poi quanti mq è l'appartamento?) non conviene aumentare il volume del volano termico? così dovrebbe limitare gli on-off..
Nessun volano, contenuto acqua nel radiante 115 lirti circa, 85 mq calpestabili in classe A2 nella pianura nord della provincia di bologna
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

ponca ha scritto: mar mag 06, 2025 09:57 uno dei problemi delle PDC è ancora il costo

al momento dell'acquisto della casa magari uno non ci pensa troppo
il problema è che sostituire una PDC ogni 10 anni è una spesa rilevante, considerando quanto costa una PDC
vedo PDC sempre + evolute ma anche cifre sempre + alte, tanto per dire con l'Altherma 4 non siamo troppo lontani dai 30K di listino
Se pensiamo che una caldaia a gas da 24kW costa meno di 3 mila euro e almeno 15 anni dura... poi mi auguro che non tutti abbiano o avranno il mio problema...
shinobi9
Messaggi: 623
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da shinobi9 »

85 mq in A2 diciamo che 6 kW è anche troppo..
9 kW serve assolutamente un volano sul ritorno facendo 2 conti almeno 100 litri, in alternativa penserei veramente a prendere una nuova pdc da 6 kW.
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 11:33 85 mq in A2 diciamo che 6 kW è anche troppo..
9 kW serve assolutamente un volano sul ritorno facendo 2 conti almeno 100 litri, in alternativa penserei veramente a prendere una nuova pdc da 6 kW.
Da profano credo anche io 9 kW siano troppi... forse giusti per carico estivo... ma non ha senso personalmente..

100 litri di volano sono tanti, non avrei spazio per metterli, però grazie del suggerimento

Luca
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9419
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da NoNickName »

Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 08:23 P.S. NNN: sono lo stesso utente che circa 2 anni fa chiedeva spiegazioni/consigli su questo forum per problemi di troppi on/off e supponeva che qualcuno avesse sbagliato qualcosa (calcoli di progetto...) o samsung avesse qualche problema sulla regolazione delle sue PDC e proprio tu mi dicesti che ero nel torto a fare certe affermazioni...
E continui ad avere torto. Ogni decisione che prendi è peggiore di quella precedente, compreso l'aggiornamento del firmware che a quanto pare ha avuto un esito nefasto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
shinobi9
Messaggi: 623
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da shinobi9 »

Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 12:06
shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 11:33 85 mq in A2 diciamo che 6 kW è anche troppo..
9 kW serve assolutamente un volano sul ritorno facendo 2 conti almeno 100 litri, in alternativa penserei veramente a prendere una nuova pdc da 6 kW.
Da profano credo anche io 9 kW siano troppi... forse giusti per carico estivo... ma non ha senso personalmente..

100 litri di volano sono tanti, non avrei spazio per metterli, però grazie del suggerimento

Luca
nemmeno per il carico estivo. 9 kW per 85 mq è senza senso... a meno che non servivano per qualche incentivo. Non credo che il progettista sia stato così ingenuo. Se invece il progetto l'ha fatto un idraulico...beh stai in un forum dove la gente ha studiato svariati anni per fare progetti che evidentemente non può fare uno con la terza media per quanto sveglio.
ponca
Messaggi: 6802
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da ponca »

shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 12:31
Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 12:06
shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 11:33 85 mq in A2 diciamo che 6 kW è anche troppo..
9 kW serve assolutamente un volano sul ritorno facendo 2 conti almeno 100 litri, in alternativa penserei veramente a prendere una nuova pdc da 6 kW.
Da profano credo anche io 9 kW siano troppi... forse giusti per carico estivo... ma non ha senso personalmente..

100 litri di volano sono tanti, non avrei spazio per metterli, però grazie del suggerimento

Luca
nemmeno per il carico estivo. 9 kW per 85 mq è senza senso... a meno che non servivano per qualche incentivo. Non credo che il progettista sia stato così ingenuo. Se invece il progetto l'ha fatto un idraulico...beh stai in un forum dove la gente ha studiato svariati anni per fare progetti che evidentemente non può fare uno con la terza media per quanto sveglio.
5 anni fa era pieno di tecnici che dimensionavano le PDC con un po' di margine, senza calcoli dinamici o firma energetica
quella pdc alla temperatura di progetto renderà 6/7 kW, il tecnico avrà calcolato il fabbisogno secondo la 12831 pari a 6 kW ed ha selezionato una pompa di calore in grado di coprire il picco.
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

La casa è nuova, non ristrutturazione, il progetto è stato fatto su mandato del costruttore edile da uno studio abbastanza grosso di corticella a Bologna.

Per la cronaca la PDC non ha quasi mai modulato sotto al 50%.

Luca
shinobi9
Messaggi: 623
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da shinobi9 »

85 mq anche dimensionando "a occhio" una 9 kW non ha senso su un edificio nuovo con pavimento radiante. Ma hai termostati ambiente per ambiente o 2 zone?
ponca
Messaggi: 6802
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da ponca »

se la casa è stata acquistata nel 2020 vuol dire che il progetto è stato fatto direi tra il 2015 e il 2018
adesso sono temi comuni, noti più o meno a tutti ma ti posso assicurare che tutta questa sensibilità sul dimensionamento delle PDC 10 anni fa non c'era
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 13:25 85 mq anche dimensionando "a occhio" una 9 kW non ha senso su un edificio nuovo con pavimento radiante. Ma hai termostati ambiente per ambiente o 2 zone?
Termostati ogni ambiente, sempre tutti puntati alti per avere valvole sempre aperte
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

ponca ha scritto: mar mag 06, 2025 13:35 se la casa è stata acquistata nel 2020 vuol dire che il progetto è stato fatto direi tra il 2015 e il 2018
adesso sono temi comuni, noti più o meno a tutti ma ti posso assicurare che tutta questa sensibilità sul dimensionamento delle PDC 10 anni fa non c'era
Ho il progetto in pdf, datato 25 gennaio 2019...
gianlun
Messaggi: 606
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da gianlun »

La pompa di calore deve fare caldo freddo e acs?
gianlun
Messaggi: 606
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da gianlun »

Il freddo lo deve fare a 23/18 o 7/12?
La Samsung con 7/12 quanta potenza in freddo fornisce?
shinobi9
Messaggi: 623
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da shinobi9 »

Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 13:39
shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 13:25 85 mq anche dimensionando "a occhio" una 9 kW non ha senso su un edificio nuovo con pavimento radiante. Ma hai termostati ambiente per ambiente o 2 zone?
Termostati ogni ambiente, sempre tutti puntati alti per avere valvole sempre aperte
Intatti te l’ho chiesto per questo. Quindi c’è pure il paradosso energetico che per evitare che il compressore vada in on-off surriscaldi gli ambienti. Il volano è praticamente obbligatorio. Senza che lo installi è inutile continuare a parlarne..
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

gianlun ha scritto: mar mag 06, 2025 13:49 La pompa di calore deve fare caldo freddo e acs?
Esatto, boiler da 200 litri, 4 split A2A di cui 3 da 7000 btu e uno da 9000 btu, 2 camere, sala e cucina separata, 2 bagni, piano terra, esposizione sud sud/ovest 2 sole pareti esterne

Luca
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 13:53
Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 13:39
shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 13:25 85 mq anche dimensionando "a occhio" una 9 kW non ha senso su un edificio nuovo con pavimento radiante. Ma hai termostati ambiente per ambiente o 2 zone?
Termostati ogni ambiente, sempre tutti puntati alti per avere valvole sempre aperte
Intatti te l’ho chiesto per questo. Quindi c’è pure il paradosso energetico che per evitare che il compressore vada in on-off surriscaldi gli ambienti. Il volano è praticamente obbligatorio. Senza che lo installi è inutile continuare a parlarne..
Non surriscaldo, negli anni mi sono messo a punto una curva climatica che permettesse di far lavorare più tempo possibile il compressore, con un buon confort
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

gianlun ha scritto: mar mag 06, 2025 13:52 Il freddo lo deve fare a 23/18 o 7/12?
La Samsung con 7/12 quanta potenza in freddo fornisce?
Allegati
Screenshot_20250506_140546_Gallery.jpg
Screenshot_20250506_140546_Gallery.jpg (73.36 KiB) Visto 9559 volte
Screenshot_20250506_140608_Gallery.jpg
Screenshot_20250506_140608_Gallery.jpg (95.55 KiB) Visto 9559 volte
ponca
Messaggi: 6802
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da ponca »

Questa 9 kw in raffrescamento con mandata a 7° rende 5.6 kw.
Con lo stesso impianto al posto tuo qualcuno si lamenterebbe che non raffresca abbastanza..
Ultima modifica di ponca il mar mag 06, 2025 14:21, modificato 1 volta in totale.
gianlun
Messaggi: 606
Iscritto il: mer feb 04, 2015 10:09

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da gianlun »

Come pensavo
HUGO
Messaggi: 1167
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da HUGO »

85 mq in classe A2 (dovuta più che altro ad involucro) sono da fare ad aria, lasciare perdere idronico, volano e pavimento radiante
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
ponca
Messaggi: 6802
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da ponca »

Secondo me è un problema di qualità della pdc.
Poi certo una taglia sotto ed un volano aiuterebbero.
L'assistenza cosa dice?
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

Non so come la pensate voi, ma da utente, preferisco sudare un pelo più in estate che sudare 7 camice per sostituire un compressore ogni 5 anni...
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

ponca ha scritto: mar mag 06, 2025 14:27 Secondo me è un problema di qualità della pdc.
Poi certo una taglia sotto ed un volano aiuterebbero.
L'assistenza cosa dice?
L'assistenza ha mandato il preventivo per la sostituzione, ed è il terzo che cambiano nel mio palazzo, su 4 macchine gemelle
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

HUGO ha scritto: mar mag 06, 2025 14:24 85 mq in classe A2 (dovuta più che altro ad involucro) sono da fare ad aria, lasciare perdere idronico, volano e pavimento radiante
Beh il confrort ad aria in inverno non è piacevole per tutti, soprattutto nelle stanze da letto, anzi....
HUGO
Messaggi: 1167
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da HUGO »

Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 14:48
HUGO ha scritto: mar mag 06, 2025 14:24 85 mq in classe A2 (dovuta più che altro ad involucro) sono da fare ad aria, lasciare perdere idronico, volano e pavimento radiante
Beh il confrort ad aria in inverno non è piacevole per tutti, soprattutto nelle stanze da letto, anzi....
Come per il freddo
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

HUGO ha scritto: mar mag 06, 2025 15:05
Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 14:48
HUGO ha scritto: mar mag 06, 2025 14:24 85 mq in classe A2 (dovuta più che altro ad involucro) sono da fare ad aria, lasciare perdere idronico, volano e pavimento radiante
Beh il confrort ad aria in inverno non è piacevole per tutti, soprattutto nelle stanze da letto, anzi....
Come per il freddo
Credo sia soggettivo, in parte.
È innegabile che la sensazione di "tepore" diffuso sulla superficie di tutto il pavimento sia più piacevole che un getto di aria calda che investe una sola zona della stanza, senza considerare la miglior diffusione del calore senza avere zone piu temperate ed altre piu fredde... soprattutto in caso permenza a sedere ad una scrivania ad esempio, mani calde e piedi freddi...
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

ponca ha scritto: mar mag 06, 2025 14:18 Questa 9 kw in raffrescamento con mandata a 7° rende 5.6 kw.
Con lo stesso impianto al posto tuo qualcuno si lamenterebbe che non raffresca abbastanza..
Non so come la pensate voi, ma da utente, preferisco sudare un pelo più in estate che sudare 7 camice per sostituire un compressore ogni 5 anni...
HUGO
Messaggi: 1167
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da HUGO »

Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 15:12
HUGO ha scritto: mar mag 06, 2025 15:05
Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 14:48

Beh il confrort ad aria in inverno non è piacevole per tutti, soprattutto nelle stanze da letto, anzi....
Come per il freddo
Credo sia soggettivo, in parte.
È innegabile che la sensazione di "tepore" diffuso sulla superficie di tutto il pavimento sia più piacevole che un getto di aria calda che investe una sola zona della stanza, senza considerare la miglior diffusione del calore senza avere zone piu temperate ed altre piu fredde... soprattutto in caso permenza a sedere ad una scrivania ad esempio, mani calde e piedi freddi...
Parli delle stanze da letto e poi vai a parare su "zone a sedere, scrivanie, mani calde e piedi freddi ..
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

HUGO ha scritto: mar mag 06, 2025 15:45
Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 15:12
HUGO ha scritto: mar mag 06, 2025 15:05

Come per il freddo
Credo sia soggettivo, in parte.
È innegabile che la sensazione di "tepore" diffuso sulla superficie di tutto il pavimento sia più piacevole che un getto di aria calda che investe una sola zona della stanza, senza considerare la miglior diffusione del calore senza avere zone piu temperate ed altre piu fredde... soprattutto in caso permenza a sedere ad una scrivania ad esempio, mani calde e piedi freddi...
Parli delle stanze da letto e poi vai a parare su "zone a sedere, scrivanie, mani calde e piedi freddi ..
Non paro da nessuna parte... mon mi sembra una eresia pensare a mia figlia che dopo scuola studia nella sua stanza... o anche io o mia moglie che facciamo smartworking...
HUGO
Messaggi: 1167
Iscritto il: mer lug 18, 2007 11:17

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da HUGO »

Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 15:55
HUGO ha scritto: mar mag 06, 2025 15:45
Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 15:12
Credo sia soggettivo, in parte.
È innegabile che la sensazione di "tepore" diffuso sulla superficie di tutto il pavimento sia più piacevole che un getto di aria calda che investe una sola zona della stanza, senza considerare la miglior diffusione del calore senza avere zone piu temperate ed altre piu fredde... soprattutto in caso permenza a sedere ad una scrivania ad esempio, mani calde e piedi freddi...
Parli delle stanze da letto e poi vai a parare su "zone a sedere, scrivanie, mani calde e piedi freddi ..
Non paro da nessuna parte... mon mi sembra una eresia pensare a mia figlia che dopo scuola studia nella sua stanza... o anche io o mia moglie che facciamo smartworking...
Nel residnziale, per altezze fino a tre metri non credo ci siano problemi particolari...in fondo anche i radiatori sono nel loro piccolo "un umpianto ad aria" e abbiamo tirato 60 anni senza morti e feriti. Poi tutto si può migliorare...per carità (ma anche peggiorare) :D .
Esempio tipico sono le case prefabbricate in legno dove l'impianto a pdc idronico con pavimento radiante è inutile
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

HUGO ha scritto: mar mag 06, 2025 16:36
Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 15:55
HUGO ha scritto: mar mag 06, 2025 15:45
Parli delle stanze da letto e poi vai a parare su "zone a sedere, scrivanie, mani calde e piedi freddi ..
Non paro da nessuna parte... mon mi sembra una eresia pensare a mia figlia che dopo scuola studia nella sua stanza... o anche io o mia moglie che facciamo smartworking...
Nel residnziale, per altezze fino a tre metri non credo ci siano problemi particolari...in fondo anche i radiatori sono nel loro piccolo "un umpianto ad aria" e abbiamo tirato 60 anni senza morti e feriti. Poi tutto si può migliorare...per carità.
Esempio tipico sono le case prefabbricate in legno dove l'impianto a pdc idronico con pavimento radiante è inutile
Beh, però concedimi che l'aria che muove un radiatore è per convenzione, non forzata e ad una temperatura ben più alta di quella che esce da uno split.

Credo siano solo diversi punti di vista...
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 13:53
Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 13:39
shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 13:25 85 mq anche dimensionando "a occhio" una 9 kW non ha senso su un edificio nuovo con pavimento radiante. Ma hai termostati ambiente per ambiente o 2 zone?
Termostati ogni ambiente, sempre tutti puntati alti per avere valvole sempre aperte
Intatti te l’ho chiesto per questo. Quindi c’è pure il paradosso energetico che per evitare che il compressore vada in on-off surriscaldi gli ambienti. Il volano è praticamente obbligatorio. Senza che lo installi è inutile continuare a parlarne..
Sempre da profano, se anche aggiungessi il volano in modo da raddoppiare il volume attuale, magari dilato solo gli intervalli degli on/off, ma se la potenza della pdc non cala sotto ai 4 kW e la casa ne richiede meno, non credo di risolvere...

Qualcuno forse suggerirebbe di farla lavorare a fasce orarie magari con temperatura più elevata per accumulare energia nel massetto e nei muri, in passato ho provato ma lo facevo durante il giorno nelle ore di sole per sfruttare al meglio il cop piu elevato e il ftv ma poi quando rientravi la sera a casa era troppo caldo, forse questo sistema funzionarebbe meglio durante la mattina presto, ma è il momento della giornata dove il cop è probabilmente il peggiore.
Oltretutto la sera rientri, cucini, accendi la tv, luci e gli apporti aumentano ancora la sensazione di troppo caldo...


Luca
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

NoNickName ha scritto: mar mag 06, 2025 12:27
Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 08:23 P.S. NNN: sono lo stesso utente che circa 2 anni fa chiedeva spiegazioni/consigli su questo forum per problemi di troppi on/off e supponeva che qualcuno avesse sbagliato qualcosa (calcoli di progetto...) o samsung avesse qualche problema sulla regolazione delle sue PDC e proprio tu mi dicesti che ero nel torto a fare certe affermazioni...
E continui ad avere torto. Ogni decisione che prendi è peggiore di quella precedente, compreso l'aggiornamento del firmware che a quanto pare ha avuto un esito nefasto.
Nessun esito nefasto dell'aggiornamento FW, semplicemente il massetto doveva ancora accumulare calore e forse per quello rimaneva più tempo accesa... durante il passato inverno ha ricominciato a funzionare (male) come ha sempre fatto precedentemente.
I risultati ora si vedono... che sia colpa del dimensionamento errato o della incapacità di far modulare un compressore non sono in grado di dirlo... di sicuro dovrò pagare per un errore altrui...
shinobi9
Messaggi: 623
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da shinobi9 »

Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 17:01
shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 13:53
Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 13:39

Termostati ogni ambiente, sempre tutti puntati alti per avere valvole sempre aperte
Intatti te l’ho chiesto per questo. Quindi c’è pure il paradosso energetico che per evitare che il compressore vada in on-off surriscaldi gli ambienti. Il volano è praticamente obbligatorio. Senza che lo installi è inutile continuare a parlarne..
Sempre da profano, se anche aggiungessi il volano in modo da raddoppiare il volume attuale, magari dilato solo gli intervalli degli on/off, ma se la potenza della pdc non cala sotto ai 4 kW e la casa ne richiede meno, non credo di risolvere...

Qualcuno forse suggerirebbe di farla lavorare a fasce orarie magari con temperatura più elevata per accumulare energia nel massetto e nei muri, in passato ho provato ma lo facevo durante il giorno nelle ore di sole per sfruttare al meglio il cop piu elevato e il ftv ma poi quando rientravi la sera a casa era troppo caldo, forse questo sistema funzionarebbe meglio durante la mattina presto, ma è il momento della giornata dove il cop è probabilmente il peggiore.
Oltretutto la sera rientri, cucini, accendi la tv, luci e gli apporti aumentano ancora la sensazione di troppo caldo...


Luca
Non sono uno psicologo ma ancora no ho capito se è davvero un problema o ti diverti a “smanettare”con i parametri. Ti stiamo dando consigli che non ascolti..fai come preferisci..il problema è proprio il numero di on-off. Il volano compensa la differenza di potenza termica che non riesci a smaltire. Ti pare poco diminuire gli on-off? Mi sembra che ti stanno dando consigli poco sensati. La situazione è semplice: la potenza è sbagliata puó averla progettata anche Ove Arup. O cambi pdc o aumenti il volume in modo tale che quella potenza in eccesso la scarichi sugli accumuli e diminuisci gli avviamenti del compressore
Ultima modifica di shinobi9 il mar mag 06, 2025 18:16, modificato 1 volta in totale.
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

Sicuramente mi piace provare a capire come funzionano le cose, ma cambiare la curva climatica non mi sembra significhi "smanettare" con i parametri...

Capisco l'aiuto che darebbe il volano, semplicemente 100 litri sono molti e farei fatica a farli stare nel vano tecnico, per quello aveve anche pensato a diminuire la taglia della potenza.

Se ti riferisci all'aggiornamento di cui ha scritto NNN è qualcosa successo quando ho installato il modulo di controllp wifi, che credevo avesso risolto il problema della scarsa modulazione ma in realtà avevo preso un abbaglio
ponca
Messaggi: 6802
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da ponca »

Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 18:16 Sicuramente mi piace provare a capire come funzionano le cose, ma cambiare la curva climatica non mi sembra significhi "smanettare" con i parametri...

Capisco l'aiuto che darebbe il volano, semplicemente 100 litri sono molti e farei fatica a farli stare nel vano tecnico, per quello aveve anche pensato a diminuire la taglia della potenza.

Se ti riferisci all'aggiornamento di cui ha scritto NNN è qualcosa successo quando ho installato il modulo di controllp wifi, che credevo avesso risolto il problema della scarsa modulazione ma in realtà avevo preso un abbaglio
la potenza della PDC l'hai limitata?
detto questo se la PDC è rotta forse è inutile arrovellarsi, conviene cambiarla con una 4/6 kW, magari già dotata di volano
shinobi9
Messaggi: 623
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da shinobi9 »

Una pdc da 9 kW modula fino al 35-40/%, quindi diciamo 3,6 kW.
Se sono aperti due ambienti (una sala e una camera) al massimo chiederai 1,5 kW simultanei..quei 2,1 kW qualcuno deve assorbirli.
shinobi9
Messaggi: 623
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da shinobi9 »

Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 18:16 Sicuramente mi piace provare a capire come funzionano le cose, ma cambiare la curva climatica non mi sembra significhi "smanettare" con i parametri...

Capisco l'aiuto che darebbe il volano, semplicemente 100 litri sono molti e farei fatica a farli stare nel vano tecnico, per quello aveve anche pensato a diminuire la taglia della potenza.

Se ti riferisci all'aggiornamento di cui ha scritto NNN è qualcosa successo quando ho installato il modulo di controllp wifi, che credevo avesso risolto il problema della scarsa modulazione ma in realtà avevo preso un abbaglio
Mettine più di uno pensili in serie..ora non so quanto è grande sto vano tecnico ma una soluzione un idraulico medio la trova…se poi preferisci tenere la casa a 22, sentire caldo,accumulare calore nei muri ok :lol: ci manca solo che ti consigliano un dissipatore di calore..
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

shinobi9 ha scritto: mar mag 06, 2025 18:20 Una pdc da 9 kW modula fino al 35-40/%, quindi diciamo 3,6 kW.
Se sono aperti due ambienti (una sala e una camera) al massimo chiederai 1,5 kW simultanei..quei 2,1 kW qualcuno deve assorbirli.
Esatto il problema è proprio quello: non l'ho mai vista consumare meno di 1100W, quindi non va sotto al 50%
E i termostati sono sempre tutti aperti.
Allegati
Screenshot_20250506_185553_Chrome.jpg
Screenshot_20250506_185553_Chrome.jpg (130.27 KiB) Visto 9387 volte
Luca78
Messaggi: 81
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: Rottura compressore PDC Samsung

Messaggio da Luca78 »

ponca ha scritto: mar mag 06, 2025 18:17
Luca78 ha scritto: mar mag 06, 2025 18:16 Sicuramente mi piace provare a capire come funzionano le cose, ma cambiare la curva climatica non mi sembra significhi "smanettare" con i parametri...

Capisco l'aiuto che darebbe il volano, semplicemente 100 litri sono molti e farei fatica a farli stare nel vano tecnico, per quello aveve anche pensato a diminuire la taglia della potenza.

Se ti riferisci all'aggiornamento di cui ha scritto NNN è qualcosa successo quando ho installato il modulo di controllp wifi, che credevo avesso risolto il problema della scarsa modulazione ma in realtà avevo preso un abbaglio
la potenza della PDC l'hai limitata?
detto questo se la PDC è rotta forse è inutile arrovellarsi, conviene cambiarla con una 4/6 kW, magari già dotata di volano
Ho chiesto al manutentore se e possibile farlo dopo la sostituzione e che garanzie poteva darmi che non mi sarei trovato da capo fra 5 anni.

E una A2A con modulo idronico separato, il volano andrebbe aggiunto separatamente
Rispondi