Buonasera.
Il Codice richiede per tubi portacavi la classe 1 (sono in un albergo).
Secondo la Nota 2 della Tabella S.1-8 tale requisito non è richiesto se le canalizzazioni sono incassate in materiali incombustibili.
Se ho un controsoffitto in classe A2 (incombustibile) e i tubi portacavi passano al di sopra posso quindi applicare la nota 2?
tubazioni pvc per cavi
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5828
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: tubazioni pvc per cavi
Non sono incassati, secondo me, no.
Qualcosa del genere lo avevamo discusso qui
viewtopic.php?t=32658
Qualcosa del genere lo avevamo discusso qui
viewtopic.php?t=32658
Tom Bishop
Re: tubazioni pvc per cavi
Secondo me incassati significa sotto traccia
Re: tubazioni pvc per cavi
Sono d'accordo con te.
E' un discorso legato, a quanto ho capito, alla quantità di ossigeno che potrebbe alimentare l'incendio: una tubazione sotto traccia o all'interno di una canala EI chiusa su tutti i lati contengono pochissimo ossigeno, mentre se la stessa tubazione è installata in un controsoffitto, anche se esso incombustibile, ha un quantitativo di aria molto superiore.
E' un discorso legato, a quanto ho capito, alla quantità di ossigeno che potrebbe alimentare l'incendio: una tubazione sotto traccia o all'interno di una canala EI chiusa su tutti i lati contengono pochissimo ossigeno, mentre se la stessa tubazione è installata in un controsoffitto, anche se esso incombustibile, ha un quantitativo di aria molto superiore.