Devo progettare una centrale termica da 250 kW
che vorrebbero mettere all'esterno di un capannone
Stavo pensando di realizzare un locale con:
-pannelli in classe A1 di reazione al fuoco sui muri e sul tetto
- distanziarlo 1 m dalla pareti del capannone (>0,6 m) per evitare di riqualificare REI il muro del capannone
Poi però ho visto che siamo a circa 3 m da un'uscita di sicurezza...
Esiste una distanza minima da una centrale termica ad un uscita di sicurezza?
Mi ricordo che anni fa un funzionario mi prescrisse una distanza di 5m....
Piuttosto faccio le pareti della c.t. REI così da contenere gli effetti dell'incendio verso l'uscita di sicurezza...
Centrale termica esterna; distanze da vie di fuga
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2586
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Centrale termica esterna; distanze da vie di fuga
Il DM 2019 non mi sembra che parli di distanze minime rispetto a US.
Quindi secondo me è sufficiente dare i 0,6 m se non puoi rendere la parete adiacente al capannone EI 30.
L'unica cosa che mi viene in mente è il rispetto delle distanze a cielo libero dal capannone se è attività progettata con COPI.
Quindi secondo me è sufficiente dare i 0,6 m se non puoi rendere la parete adiacente al capannone EI 30.
L'unica cosa che mi viene in mente è il rispetto delle distanze a cielo libero dal capannone se è attività progettata con COPI.
-
- Messaggi: 2586
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Centrale termica esterna; distanze da vie di fuga
Giusta osservazione.... il capannone dispone di CPI in corso di validità senza l'uso del Codice di Prevenzione Incendigmc01 ha scritto: gio feb 27, 2025 16:48 Il DM 2019 non mi sembra che parli di distanze minime rispetto a US.
Quindi secondo me è sufficiente dare i 0,6 m se non puoi rendere la parete adiacente al capannone EI 30.
L'unica cosa che mi viene in mente è il rispetto delle distanze a cielo libero dal capannone se è attività progettata con COPI.