Centrale termica esterna; distanze da vie di fuga

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2586
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Centrale termica esterna; distanze da vie di fuga

Messaggio da christian619 »

Devo progettare una centrale termica da 250 kW
che vorrebbero mettere all'esterno di un capannone

Stavo pensando di realizzare un locale con:
-pannelli in classe A1 di reazione al fuoco sui muri e sul tetto
- distanziarlo 1 m dalla pareti del capannone (>0,6 m) per evitare di riqualificare REI il muro del capannone

Poi però ho visto che siamo a circa 3 m da un'uscita di sicurezza...

Esiste una distanza minima da una centrale termica ad un uscita di sicurezza?

Mi ricordo che anni fa un funzionario mi prescrisse una distanza di 5m....

Piuttosto faccio le pareti della c.t. REI così da contenere gli effetti dell'incendio verso l'uscita di sicurezza...
gmc01
Messaggi: 45
Iscritto il: gio nov 07, 2024 00:21
Località: Monza

Re: Centrale termica esterna; distanze da vie di fuga

Messaggio da gmc01 »

Il DM 2019 non mi sembra che parli di distanze minime rispetto a US.
Quindi secondo me è sufficiente dare i 0,6 m se non puoi rendere la parete adiacente al capannone EI 30.
L'unica cosa che mi viene in mente è il rispetto delle distanze a cielo libero dal capannone se è attività progettata con COPI.
christian619
Messaggi: 2586
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Centrale termica esterna; distanze da vie di fuga

Messaggio da christian619 »

gmc01 ha scritto: gio feb 27, 2025 16:48 Il DM 2019 non mi sembra che parli di distanze minime rispetto a US.
Quindi secondo me è sufficiente dare i 0,6 m se non puoi rendere la parete adiacente al capannone EI 30.
L'unica cosa che mi viene in mente è il rispetto delle distanze a cielo libero dal capannone se è attività progettata con COPI.
Giusta osservazione.... il capannone dispone di CPI in corso di validità senza l'uso del Codice di Prevenzione Incendi
Rispondi