Deposito pallet all'aperto Rvita
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 4034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Deposito pallet all'aperto Rvita
Mi pare se ne fosse già discusso. Per depositi di combustibili all'aperto, per i quali si deve considerare un numero di attività che ci fa finire in Codice (deposito pallet all'aperto), non ha senso definire un rischio vita. Ma se non lo definisco, non riesco a selezionare i livelli di pertinenza.
Lo scrivo proprio così e poi applico solo le cose sensate? Cioè distanze di sicurezza calcolate secondo 3.8 e 3.11, poi capitoli S5, S6 e S9?
Io direi di sì.
Lo scrivo proprio così e poi applico solo le cose sensate? Cioè distanze di sicurezza calcolate secondo 3.8 e 3.11, poi capitoli S5, S6 e S9?
Io direi di sì.
Re: Deposito pallet all'aperto Rvita
Perchè non ha senso ?
G.3.1 prevede l'assegnazione di Rvita anche per spazi a cielo libero dell'attività.
G.3.1 prevede l'assegnazione di Rvita anche per spazi a cielo libero dell'attività.
- weareblind
- Messaggi: 4034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Deposito pallet all'aperto Rvita
Quando arriverò a S.7 cosa faccio? Per dirne una.
Re: Deposito pallet all'aperto Rvita
io per depositi all'aperto di una certa importanza ed articolazione definisco un Rvita solo per poi verificare esodo.
2. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun compartimento e, ove necessario,
per ciascuno spazio a cielo libero dell’attività, come indicato nel paragrafo
G.3.2.
Nota Ad esempio, l’attribuzione del profilo di rischio Rvita negli spazi a cielo libero è necessaria per la
progettazione dell’esodo delle attività all’aperto.
poi essenzialmente li tratto come aree a rischio specifico
calcolo le distanze di separazione da fabbricati o altro, e se lo ritengo opportuno anche suddividendo i materiali in isole
poi prevedo rete idranti (all'aperto) e nient'altro
il resto è gestione
2. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun compartimento e, ove necessario,
per ciascuno spazio a cielo libero dell’attività, come indicato nel paragrafo
G.3.2.
Nota Ad esempio, l’attribuzione del profilo di rischio Rvita negli spazi a cielo libero è necessaria per la
progettazione dell’esodo delle attività all’aperto.
poi essenzialmente li tratto come aree a rischio specifico
calcolo le distanze di separazione da fabbricati o altro, e se lo ritengo opportuno anche suddividendo i materiali in isole
poi prevedo rete idranti (all'aperto) e nient'altro
il resto è gestione
nel tuo caso sicuramente non serve, ma se fosse stoccaggio rifiuti potrebbe avere un senso
Re: Deposito pallet all'aperto Rvita
Stessa situazione in cui mi sono incastrato io, avevo aperto un topic apposta.weareblind ha scritto: gio mag 11, 2023 19:43 Mi pare se ne fosse già discusso. Per depositi di combustibili all'aperto, per i quali si deve considerare un numero di attività che ci fa finire in Codice (deposito pallet all'aperto), non ha senso definire un rischio vita. Ma se non lo definisco, non riesco a selezionare i livelli di pertinenza.
Lo scrivo proprio così e poi applico solo le cose sensate? Cioè distanze di sicurezza calcolate secondo 3.8 e 3.11, poi capitoli S5, S6 e S9?
Io direi di sì.
viewtopic.php?t=32747
Oggi pomeriggio ho un appuntamento con un funzionario proprio per parlarne con lui.
- weareblind
- Messaggi: 4034
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Deposito pallet all'aperto Rvita
Avevo idea simile.stfire ha scritto: ven mag 12, 2023 08:11 io per depositi all'aperto di una certa importanza ed articolazione definisco un Rvita solo per poi verificare esodo.
2. Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun compartimento e, ove necessario,
per ciascuno spazio a cielo libero dell’attività, come indicato nel paragrafo
G.3.2.
Nota Ad esempio, l’attribuzione del profilo di rischio Rvita negli spazi a cielo libero è necessaria per la
progettazione dell’esodo delle attività all’aperto.
poi essenzialmente li tratto come aree a rischio specifico
calcolo le distanze di separazione da fabbricati o altro, e se lo ritengo opportuno anche suddividendo i materiali in isole
poi prevedo rete idranti (all'aperto) e nient'altro
il resto è gestione
nel tuo caso sicuramente non serve, ma se fosse stoccaggio rifiuti potrebbe avere un senso
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6044
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Deposito pallet all'aperto Rvita
Anche io ho un problema simile. Deposito di paglia da 400.000kg coperto da struttura metallica con telo in PVC. Nessuna US solo aperture alle estremità. Nessun impianto di illuminazione ne ordinaria ne di emergenza, distanza dai fabbricati <100m.
Tom Bishop
Re: Deposito pallet all'aperto Rvita
secondo me il tuo deposito non è del tipo all'aperto
non ci piove sopra insomma
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6044
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Deposito pallet all'aperto Rvita
Giusto, allora aprirò un topic dedicato per discuterne con il forumstfire ha scritto: sab mag 13, 2023 07:56
secondo me il tuo deposito non è del tipo all'aperto
non ci piove sopra insomma
Tom Bishop
Re: Deposito pallet all'aperto Rvita
Prima di attribuire Rvita c'è sempre la valutazione dei rischi.
Per ogni strategia possiamo attribuire livelli di prestazione diversi da quelli proposti (per esempio quando non vi sono i rischi per i quali quella strategia viene utilizzata) o anche dimostrare di raggiungere quei stessi livelli con soluzioni diverse.
Per ogni strategia possiamo attribuire livelli di prestazione diversi da quelli proposti (per esempio quando non vi sono i rischi per i quali quella strategia viene utilizzata) o anche dimostrare di raggiungere quei stessi livelli con soluzioni diverse.