tetto - conferma stratigrafia

Inviato: ven feb 29, 2008 15:43
da girondone
buon giorno
qualcuno potrebbe gentilmente dare un occhita a questi risultati?
premetto.... mi ritrovo tanto per cambiare la casa già sù (tetto e pareti) a cui fare la legge 10. (311)
per fortuna sono in zona senza obbligo di massa > di...oppure sfasamento e attenuazione tali che...
comunque il fatto è che ottengo trasmittanza nolto diverse tra PAN2 e softare celenit (usati per curiosità di valutare sfasam ed attenuaz) da una parte ed mc4 dall'altra.
premetto che devo ancora ricontrollare bene i dati inseriti in mc4...
se qualcuno a occhio clinico e vuole aiutarmi.... :D
tetto:
dall'interno:

- pannelli di legno 2 cm
- guaina dupont celenit (blu)
- celenit n30
- celenit ls40
- celenit n20
- guaina celenit dupont riflettente

poi camera aria 2,5cm e tegole

PAN e jtempest -> trasmittanza circa 0.4... - sfasam circa 7 ore e mezzo 8 ore - attenuaz circa 0.4...
mc4 -> trasmittanza circa 0.2

grazie

Re: tetto - conferma stratigrafia

Inviato: lun mar 03, 2008 11:05
da girondone
niente?
:(

Re: tetto - conferma stratigrafia

Inviato: mar mar 04, 2008 11:08
da SuperP
girondone ha scritto:niente?
:(
probabilmente le resistenze laminari sono differenti tra i 2 programmi.. Prova ad uniformare i dati

Re: tetto - conferma stratigrafia

Inviato: mar mar 04, 2008 11:30
da girondone
grazie
appena trovo il tempo... verifico...
buon lavoro

Re: tetto - conferma stratigrafia

Inviato: mar mar 04, 2008 15:19
da girondone
ok! trovato
mc4 non prende il valore del lamda con 4 cifre decimali quindi usava per la guiaina riflettente 0.001 invece che 0.0005 W/mK
inserendo invece direttamente la conduttività W/mqK abbinat allo spessore del materiale ottengo congruenti valori di trasmittanza tra i diversi software

Re: tetto - conferma stratigrafia

Inviato: mar apr 29, 2008 12:30
da Andrea77
l'aria è una camera o un sistema di ventilazione ??
Se è vera la seconda puoi anche eleminarla in MC4, onde evitare che condensi.....tanto quest'aria non fa da isolante e la norma lo permette :)