Inviato: mer feb 20, 2008 14:07
da Giusu
Devo redigere un ACE per un blocco uffici ristrutturato. Il progettista impianti ha previsto un recuperatore di calore (zona uffici e spogliatoi) da 1500 mc/h il volume netto è di 340 mc. Ricambi ora n=4,41. Con il cened invece esce un ricambio di 1,81.
Secondo voi è corretto procedere considerando i ricambi d'aria di progetto, o è necessario utilizzare il dato Cened?
Saluti, Giusu

p.s. La L10-91 del progettista considerava un ricambio n=0,5 (con macchina recupero dichiarata) :shock: .
p.s. ovviamente utilizzando uno o l'altro ricambio salto di classe :cry:

Re: Ricambi d'aria e Cened

Inviato: gio feb 21, 2008 14:06
da gfrank
La guida Cened (pag. 15) indica di imputare i valori, se disponibili. Nel tuo caso ritengo che puoi utilizzare i valori di progetto.

gfrank

Re: Ricambi d'aria e Cened

Inviato: ven feb 22, 2008 00:30
da tigers
Al 100% valori di progetto, la casellina e' lasciata "aperta" proprio per questo motivo

Re: Ricambi d'aria e Cened

Inviato: ven feb 22, 2008 09:16
da simcat
quote:
p.s. La L10-91 del progettista considerava un ricambio n=0,5 (con macchina recupero dichiarata) .
quote:

Giuso, non ti devi stupire di questo.....quello che ha fatto è formalmente corretto.
E' quello che in questo forum ed in generale viene considerato un argomento con due linee di pensiero, ovvero:
Prima linea:
- calcoli di potenza, ricambi effettivi di progetto;
- calcoli di energia e verifiche, ricambi minimi da legge/norme UNI di riferimento.
Seconda linea:
- utilizzare sempre i ricambi effettivi di preogetto.
Personalmente sono per la seconda.