Ciao a tutti
è possibile realizzare un impianto idrico antincendio per la protezione interna, ad anello, posato completamente sotto pavimento?
Il punto 7.1.8 della UNI 10779 chiede che l'impianto sia raggiungibile in caso di guasto.
Chiedo un vostro parere a riguardo.
Grazie
UNI 10779 - punto 7.1.8 Tubazioni interrate
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 45
- Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
- Località: Veneto
Re: UNI 10779 - punto 7.1.8 Tubazioni interrate
Non è possibile.
Le tubazioni non possono essere sotterrate sotto la soletta del pavimento, ma devono eventualmente essere fatte passare in cavedi ispezionabili o, per brevi tratti, in controtubi pe rpoter essere sfilati.
la norma concede solo piccole eccezioni per diramazioni di max 2 idranti (se non ricordo male).
Le tubazioni non possono essere sotterrate sotto la soletta del pavimento, ma devono eventualmente essere fatte passare in cavedi ispezionabili o, per brevi tratti, in controtubi pe rpoter essere sfilati.
la norma concede solo piccole eccezioni per diramazioni di max 2 idranti (se non ricordo male).
-
- Messaggi: 5843
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: UNI 10779 - punto 7.1.8 Tubazioni interrate
Puoi farle passare interrate su piazzale e fare singoli stacchi per idranti interni.
Poi non è che sia vietato da una Legge ma ovviamente se hai una perdita su tubo interrato, è meglio che questo sia fuori dall'edificio.
Poi non è che sia vietato da una Legge ma ovviamente se hai una perdita su tubo interrato, è meglio che questo sia fuori dall'edificio.
Re: UNI 10779 - punto 7.1.8 Tubazioni interrate
La legge prevede l'esecuzione degli impianti a regola d'arte.
Quel tipo di impianto non sarebbe a regola d'arte.
Quel tipo di impianto non sarebbe a regola d'arte.