UNI 10779 - punto 7.1.8 Tubazioni interrate

Messaggio da Daniele BC »

Ciao a tutti

è possibile realizzare un impianto idrico antincendio per la protezione interna, ad anello, posato completamente sotto pavimento?

Il punto 7.1.8 della UNI 10779 chiede che l'impianto sia raggiungibile in caso di guasto.

Chiedo un vostro parere a riguardo.

Grazie
Terminus
Messaggi: 13577
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI 10779 - punto 7.1.8 Tubazioni interrate

Messaggio da Terminus »

Non è possibile.
Le tubazioni non possono essere sotterrate sotto la soletta del pavimento, ma devono eventualmente essere fatte passare in cavedi ispezionabili o, per brevi tratti, in controtubi pe rpoter essere sfilati.
la norma concede solo piccole eccezioni per diramazioni di max 2 idranti (se non ricordo male).
Tom Bishop
Messaggi: 5843
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: UNI 10779 - punto 7.1.8 Tubazioni interrate

Messaggio da Tom Bishop »

Confermo, non è possibile.
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1535
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: UNI 10779 - punto 7.1.8 Tubazioni interrate

Messaggio da stfire »

Puoi farle passare interrate su piazzale e fare singoli stacchi per idranti interni.
Poi non è che sia vietato da una Legge ma ovviamente se hai una perdita su tubo interrato, è meglio che questo sia fuori dall'edificio.
Terminus
Messaggi: 13577
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: UNI 10779 - punto 7.1.8 Tubazioni interrate

Messaggio da Terminus »

La legge prevede l'esecuzione degli impianti a regola d'arte.
Quel tipo di impianto non sarebbe a regola d'arte.
stfire
Messaggi: 1535
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: UNI 10779 - punto 7.1.8 Tubazioni interrate

Messaggio da stfire »

ok.