dimensionamento impianto termico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Kati
Messaggi: 18
Iscritto il: ven set 07, 2007 16:44

dimensionamento impianto termico

Messaggio da Kati »

Per un dimensionamento di massima di un impianto termico con termosifoni, quanti kw per metro quadro di dispersione devo considerare?
Grazie,
:?
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: dimensionamento impianto termico

Messaggio da Terminus »

Una vecchia e radicata consuetudine degli installatori (che andavano sul sicuro) dava:
0,03-0,04 kW/mc per edifici civili, aumentabili del 30% per edifici vecchi ante 373/76.
Ma si tratta ovviamente sempre di un dimensionamento di massima, che spesso sovradimensiona il generatore di calore ed i caloriferi.
arkanoid
Messaggi: 4978
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: dimensionamento impianto termico

Messaggio da arkanoid »

Kati ha scritto:Per un dimensionamento di massima di un impianto termico con termosifoni, quanti kw per metro quadro di dispersione devo considerare?
Grazie,
:?
qualche info sull'edificio....?
redigere redigere redigere
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: dimensionamento impianto termico

Messaggio da badaniele »

altra formula di "praticaccia" moltiplica il volume per 30 e ottieni le Kcal

se è coibentato bene moltiplica per 25


metodi spannometrici che non ti evitano errori grossolani...ma molto approssimativi
MAX76
Messaggi: 1591
Iscritto il: sab ott 13, 2007 09:53

Re: dimensionamento impianto termico

Messaggio da MAX76 »

Concordo in pieno con quanto esposto in precedenza; se il tutto è volto solo ad una idea va bene kcal/h = volume [mc] * 25 ma consiglio sempre di valutare con un programma di calcolo o alla peggio con una verifica veloce a mano dei disperdimenti (verifica ben più semplice rispetto al caso estivo) -> soprattutto per le stanze con più pareti esterne e con molte superfici vetrate -> sommatoria per tutte le superfici scambianti di ogni stanza (U*sup elemento [mq] * DT (interno-esterno))
Rispondi