Rete mista idranti/naspi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 892
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Rete mista idranti/naspi

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.

Mi trovo in una situazione in cui il progettista dell'impianto idrico antincendio ha deciso di installare in alcuni compartimenti degli idranti DN 45, mentre in altri dei naspi DN 25.

Sulla UNI non è riportato nulla riguardo la possibilità di installare impianti "misti", secondo voi è possibile?

Grazie.
stfire
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Rete mista idranti/naspi

Messaggio da stfire »

si certo puoi farlo
è una valutazione che fai in funzione del rischio e della possibilità di utilizzo..
in uffici meglio naspi
in capannoni meglio idranti
in zone di macchinari articolati meglio naspi
fabbretto
Messaggi: 892
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Rete mista idranti/naspi

Messaggio da fabbretto »

Quindi è lecito differenziale il tipo di terminale in base all'ambito da proteggere.

grazie.