Buongiorno.
Mi trovo in una situazione in cui il progettista dell'impianto idrico antincendio ha deciso di installare in alcuni compartimenti degli idranti DN 45, mentre in altri dei naspi DN 25.
Sulla UNI non è riportato nulla riguardo la possibilità di installare impianti "misti", secondo voi è possibile?
Grazie.
Rete mista idranti/naspi
Moderatore: Edilclima
Re: Rete mista idranti/naspi
si certo puoi farlo
è una valutazione che fai in funzione del rischio e della possibilità di utilizzo..
in uffici meglio naspi
in capannoni meglio idranti
in zone di macchinari articolati meglio naspi
è una valutazione che fai in funzione del rischio e della possibilità di utilizzo..
in uffici meglio naspi
in capannoni meglio idranti
in zone di macchinari articolati meglio naspi
Re: Rete mista idranti/naspi
Quindi è lecito differenziale il tipo di terminale in base all'ambito da proteggere.
grazie.
grazie.