SPF
Inviato: mer giu 08, 2016 23:14
regione emilia romagna
impianto con pompa di calore acqua/acqua, elettrica
un tecnico comunale competente e prelarato mi chiede nella relazione EX legge 10/91 richiede la verifica del SPF come da DGR 967/2015 allegato " sezione A art. A5.2 , dove è puntualmente indicato come calcolare SPF = eta x SCOP
1) SCOP scopro che a catalogo i costruttori hanno l'obbligo di indicare il dato solo per le pompe di calore sotto una certa potenza, io sto cercando di farmi dare il dato dal costruttore, trattandosi comunque di un macchina acqua/acqua mi aspetto un valore elevato
2) il rendimento eta è indicato alla stessa delibera, allegato 3 art 2 comma 3 punto g dove una tabella mi dice che, per energia elettrica da rete, i fattori di conversione in energia primaria valgono fp,nren=1,95 fp,ren=0,47 fp,tot=2,42.
domanda: quale di questi 3 fattori dovrei usare per calcolare SPF?
molte grazie a chi mi aiuterà a capire
riccardo
impianto con pompa di calore acqua/acqua, elettrica
un tecnico comunale competente e prelarato mi chiede nella relazione EX legge 10/91 richiede la verifica del SPF come da DGR 967/2015 allegato " sezione A art. A5.2 , dove è puntualmente indicato come calcolare SPF = eta x SCOP
1) SCOP scopro che a catalogo i costruttori hanno l'obbligo di indicare il dato solo per le pompe di calore sotto una certa potenza, io sto cercando di farmi dare il dato dal costruttore, trattandosi comunque di un macchina acqua/acqua mi aspetto un valore elevato
2) il rendimento eta è indicato alla stessa delibera, allegato 3 art 2 comma 3 punto g dove una tabella mi dice che, per energia elettrica da rete, i fattori di conversione in energia primaria valgono fp,nren=1,95 fp,ren=0,47 fp,tot=2,42.
domanda: quale di questi 3 fattori dovrei usare per calcolare SPF?
molte grazie a chi mi aiuterà a capire
riccardo