UNI 10339 classe filtri aria

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
simcat
Messaggi: 1978
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

UNI 10339 classe filtri aria

Messaggio da simcat »

Voi rispettate la classe max di filtri riportata nel prospetto VI, oppure inserite filtri di eff. maggiore? Mi sono sempre domandato il senso dell'efficienza max. In particolar modo ad esempio, per le cucine è richiesto una eff. min di 2 e max 4, ma noi prevediamo sempre filtrazioni maggiori.
arkanoid
Messaggi: 5113
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: UNI 10339 classe filtri aria

Messaggio da arkanoid »

Se hai piccole portate puoi anche spingere sulla filtrazione, ma se sali aumentare le perdite di carico diventa impegnativo energeticamente. Almeno un F7 a tasche rigide è meglio metterlo anche se non richiesto per evitare di insozzare i canali però.
redigere redigere redigere
simcat
Messaggi: 1978
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: UNI 10339 classe filtri aria

Messaggio da simcat »

arkanoid ha scritto:Almeno un F7 a tasche rigide è meglio metterlo anche se non richiesto per evitare di insozzare i canali però.
Infatti noi li prevediamo sempre, ma a te è mai capitato che ti abbiano detto che il filtro è sbagliato perchè di efficienza superiore rispetto al valore max scritto nella norma?
lbasa
Messaggi: 758
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: UNI 10339 classe filtri aria

Messaggio da lbasa »

Almeno un F7 a tasche rigide è meglio metterlo anche se non richiesto per evitare di insozzare i canali però.
Infatti noi li prevediamo sempre, ma a te è mai capitato che ti abbiano detto che il filtro è sbagliato perchè di efficienza superiore rispetto al valore max scritto nella norma?
Non è un caso infatti che l'ultima versione di inchiesta pubblica recepisce le scelte installative moderne e:
- prevede che l'accordo fra le parti comprenda anche le scelte di filtrazione (così ci si intende meglio sugli obbiettivi presenti ma soprattutto futuri);
- per le cucine citate passa dai prcedenti, che ora chiamiamo "prefiltri", ai più adeguati filtri fini M6/F7.
arkanoid
Messaggi: 5113
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: UNI 10339 classe filtri aria

Messaggio da arkanoid »

simcat ha scritto:
arkanoid ha scritto:Almeno un F7 a tasche rigide è meglio metterlo anche se non richiesto per evitare di insozzare i canali però.
Infatti noi li prevediamo sempre, ma a te è mai capitato che ti abbiano detto che il filtro è sbagliato perchè di efficienza superiore rispetto al valore max scritto nella norma?
no. Le efficienze sono minime non massime
redigere redigere redigere