Centrale Termica con 2 generatori di utenze distinte NORME

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mcbspa
Messaggi: 88
Iscritto il: mer mag 02, 2007 10:33

Centrale Termica con 2 generatori di utenze distinte NORME

Messaggio da mcbspa »

La situazione è la seguente:
Una sola centrale termica al cui interno ci sono 2 caldaie di potenzialità > 35 kW a metano, ognuna funziona indipendentemente dall'altra, i contattori del gas sono 2, gli impianti serviti sono distinti, uno serve la proprietà l'altro l'affittuario.
Io esercito il ruolo di 3° Responsabile per l'affittuario, in altre situazioni, in questa volevo evitare di esserlo perchè secondo me l'impianto così fatto non è a norma, solamente che non mi ricordo qual'è la Norma di riferimento, mi potete aiutare??
Grazie
Nicola Cocchi
Luke
Messaggi: 45
Iscritto il: mer ott 10, 2007 15:07

Messaggio da Luke »

Non mi è mai capitato un caso simile, ma andando a buonsenso mi viene da pensare che non ci siano problemi di sorta, a patto che i singoli impianti siano a norma e che le caratteristiche del locale siano rispondenti a quanto previsto dai VVF, sia che sia una CT con potenzialità compresa tra 35 e 116 kW sia che sia maggiore di 116 kW.
Comunque prova a vedere qualcosa relativamente alle norme VVF...
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Messaggio da megaing »

DM 12/04/1996
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Messaggio da badaniele »

è un caso abbastanza particolare però credo che in maniera cautelativa, vedendo il DM 12/04/96 si dice che gli apparecchi installati nello stesso locale sono considerati come facenti parte di un unico impianto (Art. 1 comma 2), quindi credo (ora interpreto...) che anche se non idraulicamente collegati è come se fossero un unico impianto...

aspetto altri pareri...
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Messaggio da megaing »

Le potenze si sommano in quanto le due caldaie murali sono installate nello stesso locale. Si ricade quindi nel DM citato.
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

il caso indicato la centrale termica deve rispettare il DM 12/04/96, occorre però l'ISPESL per ogni singolo generatore perchè installato in circuiti idraulici separati e ogni singolo generatore è dalla potenzialità singola > a 35 kW
Rispondi