Generatore a gasolio -> cambio bruciatore

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2632
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Generatore a gasolio -> cambio bruciatore

Messaggio da christian619 »

Generatore a gasolio a cui viene cambiato il bruciatore (sempre ad aria soffiata) ed installato un bruciatore soffiato a gas;
la canna fumaria era in acciaio inox ma sprovvista di targhetta;
che verifiche vanno eseguite?
Si può riutilizzare la stessa canna fumaria?
SERGIARA
Messaggi: 382
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Generatore a gasolio -> cambio bruciatore

Messaggio da SERGIARA »

Se non riesci a reperire marca e modello della canna, allora è come se non esistesse ...
Se riesci a risalire alla marca e modello (documentati) e dimostrare che va bene per gas metano (materiale, tipologia di costruzione e dimensioni), come minimo la dovresti far ispezionare con video camera con relativo dichiarazione di conformità, far pulire e seguire le norme UNI pertinenti, che ora non ricordo.