Ho questo problema:
in capannone industriale impianto ad aerotermi a soffitto, se volessi cambiare generatore di calore come potrei fare per l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione agente sulla portata... ecc?
Ringrazio anticipatamente se qualcuno può aiutarmi
Re: Regolazione agente sulla portata
Inviato: gio set 27, 2007 09:07
da nicorovoletto
elav ha scritto:Ho questo problema:
in capannone industriale impianto ad aerotermi a soffitto, se volessi cambiare generatore di calore come potrei fare per l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione agente sulla portata... ecc?
Ringrazio anticipatamente se qualcuno può aiutarmi
1) valvola deviatrice modulante a monte degli aerotermi (1 valvola per ogni aerotermo)
2) dimensiona gli aerotermi con temp. media 45°C (50/40) e non servoro valvole che agiscono sulla portata
Inviato: gio set 27, 2007 09:29
da Terminus
Quoto sicuramente la soluzione 2 di nicorovoletto
Re: Regolazione agente sulla portata
Inviato: gio set 27, 2007 14:03
da Andrea_Diqui
nicorovoletto ha scritto:elav ha scritto:Ho questo problema:
in capannone industriale impianto ad aerotermi a soffitto, se volessi cambiare generatore di calore come potrei fare per l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione agente sulla portata... ecc?
Ringrazio anticipatamente se qualcuno può aiutarmi
1) valvola deviatrice modulante a monte degli aerotermi (1 valvola per ogni aerotermo)
2) dimensiona gli aerotermi con temp. media 45°C (50/40) e non servoro valvole che agiscono sulla portata
Secondo il mio modesto parere aerotermi con temp. media 45°C non funzionano più di tanto oltre al fatto che emettono aria fredda....
Inviato: gio set 27, 2007 16:39
da Terminus
Beh non è proprio l'ottimale, ma può andare....
Comunque riporto come esempio due dati dal catalogo Sabiana (Janus 46F23)
Ti=45°C DT=5°C
Taria ingresso=15°C
Taria uscita=24°C
Resa termica 5 kW
Inviato: ven set 28, 2007 14:11
da Andrea_Diqui
Terminus ha scritto:Beh non è proprio l'ottimale, ma può andare....
Comunque riporto come esempio due dati dal catalogo Sabiana (Janus 46F23)
Ti=45°C DT=5°C
Taria ingresso=15°C
Taria uscita=24°C
Resa termica 5 kW
Certo tutto può funzionare ma aria che esce a 24°C se ti arriva la senti molto fredda e poi un aerotermo che rene 5 kW anzichè i 30 se alimentato a 70°C non penso sia il massimo; comunque questa è una mia semplice considerazione ed onestamente una soluzione cosi non la propongo....

Inviato: ven set 28, 2007 17:09
da andrea.bernardi
Quoto Andrea_Diqui, l'impianto funziona è che si ha una brutta sensazione
Inviato: ven set 28, 2007 17:31
da megaing
Per una volta anch'io non sono molto d'accordo con Terminus.
Inviato: ven set 28, 2007 17:36
da Terminus
megaing ha scritto:Per una volta anch'io non sono molto d'accordo con Terminus.
Abbiate pietà.

Inviato: sab set 29, 2007 08:10
da megaing
Terminus ha scritto:megaing ha scritto:Per una volta anch'io non sono molto d'accordo con Terminus.
Abbiate pietà.