ADDIO VLV TERMOSTATICHE????

Inviato: sab set 15, 2007 22:57
da claudio
http://www.caldaia-condensazione.it/inc ... zione.html
sarà vero???
ho cercato un pò nel sito ma ho sonno.
http://www.gruppoimar.it

Re: ADDIO VLV TERMOSTATICHE????

Inviato: dom set 16, 2007 12:00
da ilverga
claudio ha scritto:http://www.caldaia-condensazione.it/inc ... zione.html
sarà vero???
ho cercato un pò nel sito ma ho sonno.
http://www.gruppoimar.it
Senza termostatiche su impianti con T > 45°C la questione non gira...mi sembra una buona trovata pubblicitaria e niente di più! :shock:

Re: ADDIO VLV TERMOSTATICHE????

Inviato: dom set 16, 2007 18:28
da Stcortesi
Non si tratta di una trovata pubblicitaria e ben scritto sul dec. attuativo
della finaziona articolo 9 comma 1 lettera b......

Re: ADDIO VLV TERMOSTATICHE????

Inviato: lun set 17, 2007 09:43
da nicorovoletto
Ilverga diceva che NON è possibile con T>45°C (come scpecificato nel decreto).
Non è la prima casa che lancia questo tipo di pubblicità: le caldaie possono funzionare con T<45°C ..... ma tralasciano completamente e volutamente se l'impianto può funzionare (come fai a giusticare in caso di radiatori una T<45°C)

Re: ADDIO VLV TERMOSTATICHE????

Inviato: lun set 17, 2007 10:16
da Stcortesi
Sul vecchio è impossibile ho letto male l'interrogazione
Pensavo che si riferise al classico impianto di 5/6 anni a pannelli
radianti con caldaia a tre stelle e il kit pompa miscellata
è ovvio che un impianto a pannelli lavori a T<45°C.

Ho appena perso due pratiche 55% solo perchè richiedevo le valvole termostatiche, mentre l'altro collega no con la motivazione
si tanto tu puoi dire di metterle una settimana dopo le tolgono.....
Ignoranti fino in fondo a molti amici le ho fatto installare e sono
tutti stracontenti sia per il risparmio sia perchè d'inverno si dimenticano
di accendere e spegnere il riscaldamento......

Inviato: lun set 17, 2007 15:15
da orienri
"o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata" questo dice il DM all'art. 9
cosa vuol dire?
la caldaia della IMAR è di tipo modulante.
alla fine non ho capito se le valvole ci vanno o no.
ciao :(

Inviato: lun set 17, 2007 15:18
da girondone
non si era detto che "altra regolaz ag sulla portata" doveva essere cmq "su tutti i corpi scaldanti"?

Inviato: lun set 17, 2007 15:19
da nicorovoletto
le valvole ci vogliono oppure: altro componenete agente sulla portata di tipo modulante: valcola deviatrice a tre vie con azione modulante (cioè no on/off "aperta chiusa" ma modula la portata per mantenere la temp. interna impostata.

Inviato: lun set 17, 2007 15:38
da ilverga
ART. 9 par.1 punto b)
"sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C."

Mi sembra chiaro e inequivocabile che "altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata" si intenda sulla portata ai singoli terminali, visto che subito dopo viene aggiunto su tutti i corpi scaldanti!
Radiatori T > 45° C non si scappa: o ti mangi la minestra delle valvole termostatiche o ti salti la finestra :D

Inviato: lun set 17, 2007 16:32
da orienri
grazie molte

Inviato: lun set 17, 2007 17:31
da nicorovoletto
si, scusate non avevo specificato: valvola modulante per OGNI corpo scaldante:
per esempio puoi omette le valvole termostatiche e inserire valvole modulanti nel collettore (per ogni radiatore) comandate da termostato (per ogni ambiente).. questa è l'alternativa alle termostatiche ma.. mooooooolto + costosa.

Inviato: lun set 17, 2007 23:39
da claudio
perfetto ilverga, concordo (ed è per questo che ho proposto il quesito) e glielo detto pure all'idraulico dei miracoli (quello che mi ha parlato della imar) al quale ho anche detto di farsi fare aqe per 55% da un altro tecnico, (e magari a 200 euri).
se son termostatiche...moduleranno.
ciao
claudio

Inviato: mar set 18, 2007 15:59
da eliobono
La caldaia del Gruppo Imar è perfettamente in linea con la normativa. Vi ricordo che Gruppo Imar non è un'azienda che vende fumo, sono sempre stati all'avanguardia non solo in Italia ma anche in Europa. Hanno iniziato a produrre i primi prototipi di caldaie premiscelate alla fine degli anni '80 e nemmeno i grandi marchi sono mai riusciti ad imitarli. Le loro caldaie a condensazione sono quanto di meglio si possa trovare sul mercato e sono sempre stati molto attenti alle necessità dei termotecnici. Direi che in un mare di desolaziane sarebbe bene riconoscere i meriti dei pochi che possono vantare eccellenze.
Comunque, per il caso di cui si discute, nessuno vieta di installare ugualmente le valvole termostatiche, una cosa non esclude l'altra, anzi....

Inviato: mar set 18, 2007 16:09
da claudio
nessuno discute le qualità di imar (che peraltro utilizzo). il dubbio risiede nel fatto che imar (vedi link ad inizio post) dice che con il suo prodotto non servono le termostatiche.
ciao
claudio

Inviato: mar set 18, 2007 17:04
da tagio
eliobono ha scritto:Comunque, per il caso di cui si discute, nessuno vieta di installare ugualmente le valvole termostatiche, una cosa non esclude l'altra, anzi....
Infatti nessuno lo vieta, anzi sei obbligato, se non e' un impianto con temperatura media <45°C

Penso sia un errore in buona fede infatti in un'altra pagina c'e' scritto:
"- Per gli impianti realizzati con temperature medie del fluido termoconvettore > a 45°c adozione di regolazione di tipo modulante agente sulla portata di tutti i corpi scaldanti;"
http://www.caldaia-condensazione.it/inc ... ldaia.html