un mio cliente vorrebbe installare a casa sua per ogni stanza dei termoconvettori a gas metano, al di là della discutibile scelta, mi ha detto che parlando con l'azienda produttrice gli è stato comunicato che essendo al di sotto dei 15 kw di potenza possono scaricare a parete.
Credo di conoscerle un po' le normative, ma a questo punto chiedo a voi se mi sono perso qualche passaggio dove è consentito questo tipo di scarico !!
comunque prima è da verificare i regolamenti edilizi locali se ammettono tale tipo di scarico, se ammesso le modalità di installazione sono contemplate nella 7129/01 relativamente alle quote da rispettare dei terminali di scarico
a parte la scelta impiantistica contingente suppongo, occhio a milano e dintorni, perchè il regolamento d'igiene non fa differenza tra apparecchi e potenze mettendo nel calderone tutti i tipi di focolare con l'obbligo dello scarico a tetto. ci sono varie sentenze a favore dello scarico a parete come recita la 7129/01 ma conviene andare per avvocati?
bertulli.r ha scritto:un mio cliente vorrebbe installare a casa sua per ogni stanza dei termoconvettori a gas metano, al di là della discutibile scelta, mi ha detto che parlando con l'azienda produttrice gli è stato comunicato che essendo al di sotto dei 15 kw di potenza possono scaricare a parete.
Credo di conoscerle un po' le normative, ma a questo punto chiedo a voi se mi sono perso qualche passaggio dove è consentito questo tipo di scarico !!
grazie
il discorso è che un radiatore individuale non è un impianto termico così come dichiarato dal dpr 412, quindi a meno che non ci siano delle restrizioni dettate dai regolamenti comunali, lo scarico (Rispettando le distanze) è possibile a parete. Consulta le schede dei componenti e ti dicono loro le distanze.
C'era una guida alle installazioni di un noto produttore che ti spiegava bene il tutto. Per evitare di fare pubblicità non lo dico pubblicamente, se ti interessa te lo dico per messaggio privato.
il discorso è che un radiatore individuale non è un impianto termico così come dichiarato dal dpr 412, quindi a meno che non ci siano delle restrizioni dettate dai regolamenti comunali, lo scarico (Rispettando le distanze) è possibile a parete. Consulta le schede dei componenti e ti dicono loro le distanze.
C'era una guida alle installazioni di un noto produttore che ti spiegava bene il tutto. Per evitare di fare pubblicità non lo dico pubblicamente, se ti interessa te lo dico per messaggio privato.[/quote]
bertulli.r ha scritto:un mio cliente vorrebbe installare a casa sua per ogni stanza dei termoconvettori a gas metano, al di là della discutibile scelta, mi ha detto che parlando con l'azienda produttrice gli è stato comunicato che essendo al di sotto dei 15 kw di potenza possono scaricare a parete.
Credo di conoscerle un po' le normative, ma a questo punto chiedo a voi se mi sono perso qualche passaggio dove è consentito questo tipo di scarico !!
grazie
il discorso è che un radiatore individuale non è un impianto termico così come dichiarato dal dpr 412, quindi a meno che non ci siano delle restrizioni dettate dai regolamenti comunali, lo scarico (Rispettando le distanze) è possibile a parete. Consulta le schede dei componenti e ti dicono loro le distanze.
C'era una guida alle installazioni di un noto produttore che ti spiegava bene il tutto. Per evitare di fare pubblicità non lo dico pubblicamente, se ti interessa te lo dico per messaggio privato.