immissione aria neutra (inverno)

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
vombato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 19, 2013 23:27

immissione aria neutra (inverno)

Messaggio da vombato »

salve, ho un grande dubbio sull'immissione di aria neutra in inverno. Supponendo di immettere aria trattata da un UTA a 20°C in locali nei quali la temperatura interna di progetto è pari a 20°C, le dispersioni termiche per ventilazione non solo ESCLUSIVAMENTE quelle per infiltrazione? grazie
mau1969
Messaggi: 113
Iscritto il: gio mar 24, 2011 14:42

Re: immissione aria neutra (inverno)

Messaggio da mau1969 »

se tieni il locale in sovrapressione non avresti nemmeno il problema dell'infiltrazione....
vombato
Messaggi: 67
Iscritto il: mar mar 19, 2013 23:27

Re: immissione aria neutra (inverno)

Messaggio da vombato »

l'idea era di immettere a 16°C, con mandata e ripresa (< mandata) da ogni ambiente ventilato ed estrazione con torrino dai bagni. può andare? le dispersioni per ventilazione le calcolo su un volume immesso diminuito del fattore di riduzione della temperatura (Tint - Timm)/(Tint-Test)=0,2
Rispondi