immissione aria neutra (inverno)
Moderatore: Edilclima
immissione aria neutra (inverno)
salve, ho un grande dubbio sull'immissione di aria neutra in inverno. Supponendo di immettere aria trattata da un UTA a 20°C in locali nei quali la temperatura interna di progetto è pari a 20°C, le dispersioni termiche per ventilazione non solo ESCLUSIVAMENTE quelle per infiltrazione? grazie
Re: immissione aria neutra (inverno)
se tieni il locale in sovrapressione non avresti nemmeno il problema dell'infiltrazione....
Re: immissione aria neutra (inverno)
l'idea era di immettere a 16°C, con mandata e ripresa (< mandata) da ogni ambiente ventilato ed estrazione con torrino dai bagni. può andare? le dispersioni per ventilazione le calcolo su un volume immesso diminuito del fattore di riduzione della temperatura (Tint - Timm)/(Tint-Test)=0,2