Buongiorno a tutti,
avrei bisogno ancora una volta di una vostra mano.
Parto dalla fine: la pompa di calore geotermica e pannelli radianti da me indicata è andata spesse volte in blocco.
Ho il dubbio (confidatomi in segreto dall'installatore) che il cliente abbia impostato la T int. a 24°, quando fuori c'erano -4°, ma non ne ho la certezza.
C'è un modo che vi viene in mente per verificarlo?
Premetto che possiedo una termocamera ma non termoflussimetro e che la villetta è in legno e ben isolata.
Verifica Dispersioni
Moderatore: Edilclima
Re: Verifica Dispersioni
Buon Giorno, se il setpoint è troppo alto ( potenza termica disponibile in uscita alla pdc minore della potenza necessaria nei locali con date condizioni esterne ) non vedo perchè debba andare in blocco. Semmai starà accesa di continuo.
Nell'impianto c'è un volano termico o disgiuntore ? ... un motivo di blocco potrebbe essere la chiusura delle testine al collettore in alcune zone ed il ritorno di acqua troppo calda in PDC.
Devi avere più informazioni sulla cosa: che errore da la PDC ? cosa significa ? il blocco è avvenuto quando nei locali era caldo o freddo ?
le tubazioni che vanno nel pozzo sono ben isolate quando arrivano in superficie fino alla pdc ? ( non è che si gliacciano ? ) ...
Luca
Nell'impianto c'è un volano termico o disgiuntore ? ... un motivo di blocco potrebbe essere la chiusura delle testine al collettore in alcune zone ed il ritorno di acqua troppo calda in PDC.
Devi avere più informazioni sulla cosa: che errore da la PDC ? cosa significa ? il blocco è avvenuto quando nei locali era caldo o freddo ?
le tubazioni che vanno nel pozzo sono ben isolate quando arrivano in superficie fino alla pdc ? ( non è che si gliacciano ? ) ...
Luca
Re: Verifica Dispersioni
Grazie Luca,
Non ho ancora verificato di persona cmq l'installatore mi ha riferito che l'errore segnalato è antigelo sonda. (tenendo presente che è stato aggiunto glicole per una T di congelamento di -15°C)
Tra la Pdc e l'impianto c'è un volano termico da 300 litri. Il blocco avveniva durante la fase di riscaldamento.
Non ho ancora verificato di persona cmq l'installatore mi ha riferito che l'errore segnalato è antigelo sonda. (tenendo presente che è stato aggiunto glicole per una T di congelamento di -15°C)
Tra la Pdc e l'impianto c'è un volano termico da 300 litri. Il blocco avveniva durante la fase di riscaldamento.
Re: Verifica Dispersioni
Dove è installata questa sonda ? ... il set point del congelamento è stato aggiornato per la presenza di glicole ? ...
Il fatto è che la PDC prende acqua dal terreno e la "raffredda" per prelevargli calore da mandare in casa. Potrebbe spegnersi per evitare di "congelare l'acqua" ma mi sembra strano ... controlla la sonda e le impostazioni del set point dell'errore ...
L.
Il fatto è che la PDC prende acqua dal terreno e la "raffredda" per prelevargli calore da mandare in casa. Potrebbe spegnersi per evitare di "congelare l'acqua" ma mi sembra strano ... controlla la sonda e le impostazioni del set point dell'errore ...
L.
Re: Verifica Dispersioni
Ok verificherò e ti farò sapere.
grazie mille.
grazie mille.
Re: Verifica Dispersioni
Buonasera,
Sembra che gli allarmi che dava tempo fa, a seguito dell'intervento dell'installatore, non si siano più presentati.
Una cosa però mi ha incuriosito.
La temperatura dell'acqua in ingresso alla Pdc risulta di ben 9° inferiore alla temperatura esterna pari a 12°.
Possibile una cosa del genere?
Sembra che gli allarmi che dava tempo fa, a seguito dell'intervento dell'installatore, non si siano più presentati.
Una cosa però mi ha incuriosito.
La temperatura dell'acqua in ingresso alla Pdc risulta di ben 9° inferiore alla temperatura esterna pari a 12°.
Possibile una cosa del genere?
Re: Verifica Dispersioni
Mi spiego meglio:
T ingresso al terreno = 0°C
T uscita dal terreno = 3°C
ci sono due sonde a doppia U di profondita ognuna 75m
La portata della pompa lato geotermico é 1670 mc/h
Per cui la potenza scambiata dovrebbe essere:
(1670/4)/3,6 x 4,18 x 3 = 1,45 kW
Ossia 1450W /75 m = 19 W/m
Potreste confermarmi tali calcoli?
Grazie
T ingresso al terreno = 0°C
T uscita dal terreno = 3°C
ci sono due sonde a doppia U di profondita ognuna 75m
La portata della pompa lato geotermico é 1670 mc/h
Per cui la potenza scambiata dovrebbe essere:
(1670/4)/3,6 x 4,18 x 3 = 1,45 kW
Ossia 1450W /75 m = 19 W/m
Potreste confermarmi tali calcoli?
Grazie