Elisuperficie

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
arkanoid
Messaggi: 5001
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Elisuperficie

Messaggio da arkanoid »

Come riferimento per il progetto dell'impianto di spegimento di un'elisuperficie sopraelevata, i riferimenti validi ad oggi sono il libro enac "Aviosuperfici ed elisuperfici - il nuovo contesto normativo - ed.2004" e l'Heliport Manual dell'ICAO?

Non trovo altre indicazioni.
In particolare, vedo che come requisito, stabilito la classe dell'elicottero (nel mio caso H-2), è richiesto unicamene un serbatoio con capacità di 5000 litri, un sistema di pompaggio con agente schiumogeno con portata minima di 500 lt/min, con il riferimento ad una autonomia minima di 10 minuti in caso di portate superiori. I monitori, minimo due ed in grado di essere manovrati in sicurezza, devono coprire indipendentemente tutta l'area.


Niente specifica riguardo rincalzo, reintegro o che.

Confermate?
redigere redigere redigere
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Elisuperficie

Messaggio da Terminus »

DM 26/10/2007
arkanoid
Messaggi: 5001
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Elisuperficie

Messaggio da arkanoid »

Grazie.

Art.8
3 Le quantità minime d'acqua specificate nella tabella C non possono essere immagazzinate sulla
piattaforma di manovra o vicino ad essa qualora esistano, nelle immediate vicinanze, delle condotte di acqua
capaci di erogare permanentemente le prestazioni impiantistiche richieste.

mi sembra un "possono non".


Per il resto, niente di nuovo rispetto a quanto avevo letto in precedenza (quanto mi hai indicato sembra una mera revisione).
Sui 10 minuti di autonomia previsti dall'ICAO sai niente se siano richiesti anche in italia?