Sono a chiedere un vostro aiuto, sto realizzando la rete gas a servizio di un condominio, con appartamenti costituti da una sola utenza, come prescritto nelle disposizione generali della UNI 7129/08, all'ingresso di ogni appartamento va installata una valvola di intercettazione gas,
ma al punto 4.4.1.12 della norma prescrive che nel caso di un'unico apparecchio installato, la valvola di intercettazione generale coincide con il rubinetto di utenza, se la tubazione interessa un solo locale.
Nel mio caso, le tubazioni partono dai contatori, attraversano un vano condominiale a vista, dopodiche entrano nell'appartamento, ed il primo locale che attraversa la tubazione gas non coincide con il locale d'installazione, quindi in questo caso va prevista un'altra valvola di intercettazione generale gas?
grazie per la disponibilità
Chiarimenti 7129/08 punto 4.4.1.12
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5880
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Chiarimenti 7129/08 punto 4.4.1.12
Si, devi metterla. Puoi evitarla solo se entri direttamente nel locale servito
Tom Bishop
Re: Chiarimenti 7129/08 punto 4.4.1.12
Esattamente!