Chiarimenti 7129/08 punto 4.4.1.12

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
007jacopo
Messaggi: 3
Iscritto il: mer set 23, 2009 12:00

Chiarimenti 7129/08 punto 4.4.1.12

Messaggio da 007jacopo »

Sono a chiedere un vostro aiuto, sto realizzando la rete gas a servizio di un condominio, con appartamenti costituti da una sola utenza, come prescritto nelle disposizione generali della UNI 7129/08, all'ingresso di ogni appartamento va installata una valvola di intercettazione gas,
ma al punto 4.4.1.12 della norma prescrive che nel caso di un'unico apparecchio installato, la valvola di intercettazione generale coincide con il rubinetto di utenza, se la tubazione interessa un solo locale.
Nel mio caso, le tubazioni partono dai contatori, attraversano un vano condominiale a vista, dopodiche entrano nell'appartamento, ed il primo locale che attraversa la tubazione gas non coincide con il locale d'installazione, quindi in questo caso va prevista un'altra valvola di intercettazione generale gas?
grazie per la disponibilità
Tom Bishop
Messaggi: 5880
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Chiarimenti 7129/08 punto 4.4.1.12

Messaggio da Tom Bishop »

Si, devi metterla. Puoi evitarla solo se entri direttamente nel locale servito
Tom Bishop
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Chiarimenti 7129/08 punto 4.4.1.12

Messaggio da Kalz »

concordo
Sandro70
Messaggi: 12
Iscritto il: mer mag 11, 2011 10:16

Re: Chiarimenti 7129/08 punto 4.4.1.12

Messaggio da Sandro70 »

Esattamente!
Rispondi