Secondo voi quale deve essere la concentrazione massima di CO2 per garantire una buona qualità dell'aria interna?
Sto parlando di uffici.
Ho trovato in rete qualche indicazione e si parla di valori compresi tra 500 e 1000 ppm, voi che ne pensate?
IAQ - Concentrazione CO2
Moderatore: Edilclima
-
Tom Bishop
- Messaggi: 6045
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
IAQ - Concentrazione CO2
Tom Bishop
Re: IAQ - Concentrazione CO2
uni 13779
prospetto A.10 Livelli di CO2 nei locali
Livello di CO2 al di sopra del livello di aria esterna espressa in ppm
IDA 1 (qualità top) valore di riferimento 350
IDA 4 (qualità peggiore) 1.200
per l'aria esterena si possono utilizzare i valori arpa?
prospetto A.10 Livelli di CO2 nei locali
Livello di CO2 al di sopra del livello di aria esterna espressa in ppm
IDA 1 (qualità top) valore di riferimento 350
IDA 4 (qualità peggiore) 1.200
per l'aria esterena si possono utilizzare i valori arpa?
riccardo - affetto da superbonus