IAQ - Concentrazione CO2

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 6045
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

IAQ - Concentrazione CO2

Messaggio da Tom Bishop »

Secondo voi quale deve essere la concentrazione massima di CO2 per garantire una buona qualità dell'aria interna?
Sto parlando di uffici.

Ho trovato in rete qualche indicazione e si parla di valori compresi tra 500 e 1000 ppm, voi che ne pensate?
Tom Bishop
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: IAQ - Concentrazione CO2

Messaggio da gararic »

uni 13779

prospetto A.10 Livelli di CO2 nei locali

Livello di CO2 al di sopra del livello di aria esterna espressa in ppm

IDA 1 (qualità top) valore di riferimento 350
IDA 4 (qualità peggiore) 1.200

per l'aria esterena si possono utilizzare i valori arpa?
riccardo - affetto da superbonus
Rispondi