Pagina 1 di 1

Tipo generatore per perdite al camino

Inviato: mar feb 07, 2012 19:44
da Duracell20
Salve vi espongo un problema con il Cened+

Appartamento termoautonomo, caldaia murale Vailant VMW 242/4-3M a camera stagna tiraggio forzato C12

Quando si compila il Tipo di generatore per perdite al camino cosa metto??
-Tipo di generatore per perdite al camino a bruciatore acceso:
1) Generatore tipo C11? Non direi dato che è un C12
2)caldaia a gas con bruciatore ad aria soffiata? Non penso in quanto quelli ad aria soffiata sono quelli per caldaie a basamento di una certa potenza
Ovviamente escludo caldaia tipo B e caldaia a gasolio ecc.

- Tipo di generatore per perdite al camino a bruciatore spento
1) escludo tutte le scelte con bruciatore ad aria soffiata per il motivo di cui sopra
2) escludo quelli atmosferici
3) resta solo Generatore con scarico a parete... ma in realtà lo scarico è sulla canna fumaria comune con il montante degli altri appartamenti

Qual'è la soluzione???
grazie

Re: Tipo generatore per perdite al camino

Inviato: mer feb 08, 2012 15:35
da Duracell20
Nessuno ke risponde quindi o sto chiedendo una fesseria oppure il problema sussiste ma nn c'è una risposta logica
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:

Re: Tipo generatore per perdite al camino

Inviato: mer feb 08, 2012 15:47
da soloalfa
ma non ci sono le schede tecniche? la vaillant mica ha una sezione sul suo sito apposta per i certificatori?

Re: Tipo generatore per perdite al camino

Inviato: mer feb 08, 2012 16:00
da Duracell20
Il problema nn sono le schede tecniche il problema è che nel Cenede nn riesci a trovare le voci corrette che sia vailant o altra marca

Re: Tipo generatore per perdite al camino

Inviato: mer feb 08, 2012 16:15
da ilverga
Guarda che la scelta dei menù a tendina del cened serve per scegliere i valori di default per perdite camino/mantello. Se poi, invece, metti quelli da scheda tecnica, la descrizione è del tutto ininfluente (ai fini di calcolo)...certo non mi lasciare bruciatore a gasolio quando funziona a gas :)

Re: Tipo generatore per perdite al camino

Inviato: mer feb 08, 2012 16:25
da Duracell20
Ok siamo al solito pressapochismo all'italiana perchè un software dedicato che non mi permette di inserire la configurazione corretta (vedi caldia C11 quando la mia in realtà è una C12) è abbastanza bizzarro e magari se ti controllano la certificazione sarebbero anche in grado di contestartela .........