Pagina 1 di 1

EPh alto

Inviato: lun giu 13, 2011 11:34
da signora
Capisco che è un po' strano ma mi viene un EPh veramente alto

classe G 454,56

ho guardato e riguardato tutte le stratigrafie, la caldaia autonome...insomma non so più cosa controllare.
L'appartamento sta in un edificio degli inizi del 1900.
ha un lato a nord (stanza bagno e camera da letto)
uno confinante con un altro appartamento (stanza soggiorno)
uno in un pianerottolo aperto ma tutto completamente ombreggiato
e uno a sud molto piccolo (parte del soggiorno)

mi sembra un bunker....

la caldaia è tradizionale e vecchiotta...

l'efficienza del risaldamento è 0,76
e quella dell'acqua calda 0,54

non so proprio cosa cavolo controllare....avete dei suggerimenti... :(

grazie

Re: EPh alto

Inviato: lun giu 13, 2011 11:42
da il_conte
Boh, son giusti i valori di superficie e volume? A volte mi è capitato di sbagliare proprio lì...

Re: EPh alto

Inviato: lun giu 13, 2011 11:44
da signora
proverò a ricalcolare anche quelli....sob...
ma li ho disegnati su autocad... non dovrebbero essere così sbagliati....

grazie del siuggerimento però...adesso guardo..

Re: EPh alto

Inviato: lun giu 13, 2011 15:27
da Giova+
Prova a vedere S/V; se è molto alto ricorda che le dispersioni sono > al crescere di s/V

Re: EPh alto

Inviato: mer giu 15, 2011 17:13
da signora
accidenti...avevo scritto come superficie di un disperdente: 092 mq anzichè 0.92 mq....porcaccia miseriaccia