EPh alto

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
signora
Messaggi: 348
Iscritto il: mar mar 16, 2010 11:14

EPh alto

Messaggio da signora »

Capisco che è un po' strano ma mi viene un EPh veramente alto

classe G 454,56

ho guardato e riguardato tutte le stratigrafie, la caldaia autonome...insomma non so più cosa controllare.
L'appartamento sta in un edificio degli inizi del 1900.
ha un lato a nord (stanza bagno e camera da letto)
uno confinante con un altro appartamento (stanza soggiorno)
uno in un pianerottolo aperto ma tutto completamente ombreggiato
e uno a sud molto piccolo (parte del soggiorno)

mi sembra un bunker....

la caldaia è tradizionale e vecchiotta...

l'efficienza del risaldamento è 0,76
e quella dell'acqua calda 0,54

non so proprio cosa cavolo controllare....avete dei suggerimenti... :(

grazie
il_conte
Messaggi: 540
Iscritto il: sab ott 13, 2007 12:39

Re: EPh alto

Messaggio da il_conte »

Boh, son giusti i valori di superficie e volume? A volte mi è capitato di sbagliare proprio lì...
signora
Messaggi: 348
Iscritto il: mar mar 16, 2010 11:14

Re: EPh alto

Messaggio da signora »

proverò a ricalcolare anche quelli....sob...
ma li ho disegnati su autocad... non dovrebbero essere così sbagliati....

grazie del siuggerimento però...adesso guardo..
Giova+
Messaggi: 78
Iscritto il: ven gen 28, 2011 12:25

Re: EPh alto

Messaggio da Giova+ »

Prova a vedere S/V; se è molto alto ricorda che le dispersioni sono > al crescere di s/V
signora
Messaggi: 348
Iscritto il: mar mar 16, 2010 11:14

Re: EPh alto

Messaggio da signora »

accidenti...avevo scritto come superficie di un disperdente: 092 mq anzichè 0.92 mq....porcaccia miseriaccia