Capisco che è un po' strano ma mi viene un EPh veramente alto
classe G 454,56
ho guardato e riguardato tutte le stratigrafie, la caldaia autonome...insomma non so più cosa controllare.
L'appartamento sta in un edificio degli inizi del 1900.
ha un lato a nord (stanza bagno e camera da letto)
uno confinante con un altro appartamento (stanza soggiorno)
uno in un pianerottolo aperto ma tutto completamente ombreggiato
e uno a sud molto piccolo (parte del soggiorno)
mi sembra un bunker....
la caldaia è tradizionale e vecchiotta...
l'efficienza del risaldamento è 0,76
e quella dell'acqua calda 0,54
non so proprio cosa cavolo controllare....avete dei suggerimenti...
grazie
EPh alto
Re: EPh alto
Boh, son giusti i valori di superficie e volume? A volte mi è capitato di sbagliare proprio lì...
Re: EPh alto
proverò a ricalcolare anche quelli....sob...
ma li ho disegnati su autocad... non dovrebbero essere così sbagliati....
grazie del siuggerimento però...adesso guardo..
ma li ho disegnati su autocad... non dovrebbero essere così sbagliati....
grazie del siuggerimento però...adesso guardo..
Re: EPh alto
Prova a vedere S/V; se è molto alto ricorda che le dispersioni sono > al crescere di s/V
Re: EPh alto
accidenti...avevo scritto come superficie di un disperdente: 092 mq anzichè 0.92 mq....porcaccia miseriaccia