Serbatoio di disgiunzione per impianto idranti
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5950
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Serbatoio di disgiunzione per impianto idranti
Devo progettare un impianto di pressurizzazione idrica antincendio con serbatoio di disgiunzione con l'acquedotto (che garantisce portata e non pressione). L'impianto è a servizio di idranti. La vecchia UNI9490 prevedeva un minimo di 1 mc oppure la portata massima della pompa per 5min. Ora che la 9490 è stata sostituita voi come vi comportate? La UNI12845 prevede una capacità minima per impianti sprinklers sulla scorta del livello di rischio, ma non parla di impianti idranti.
Tom Bishop
Re: Serbatoio di disgiunzione per impianto idranti
Che sappia io, per idranti, vale la 10779 app.A punto A.1.7. 50% del valore nominale di portata oraria richiesto...
Per gli sprinkler c'è la 12845 punto 9.3.4: a seconda della classe di pericolo vai da 5 a 70m³ e mai meno del 10% del valore nominale richiesto.
Per gli sprinkler c'è la 12845 punto 9.3.4: a seconda della classe di pericolo vai da 5 a 70m³ e mai meno del 10% del valore nominale richiesto.
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin