Pagina 1 di 1

RAPPORTO S/V=1,06??

Inviato: lun set 20, 2010 22:12
da orlano
rapporto S/V

sto certificanddo un piccolo appartamento (Snetta=30mq,Slorda=45mq,Vnetto=65mq e Vlordo=105mq)...all'ultimo piano a lato esterno dell'edifcio: confina con 3 lati all'esterno(nord,est,sud),lato ovest con altro appartamento, il pavimento confina con locali privi di impianto termico e la parte sopra confina per una parte con la copertura e la parte restante con un sottotte.

ora...il rapporta S/V mi risulta 1,06!!!! il che mi sembra davvero troppo alto!! E possibile?

grazie...

Re: RAPPORTO S/V=1,06??

Inviato: mar set 21, 2010 10:40
da gfrank
manca un dato: nel rapporto S/V :
V = Volume lordo = 105mq
S = superficie disperdente = ?

facendo il calcolo a ritroso dovrebbe essere = 111, 3 mq, (la somma del pav+soff.+3 pareti disperdenti)

gfrank

Re: RAPPORTO S/V=1,06??

Inviato: mar set 21, 2010 22:00
da orlano
più meno si risulta alta...perchè cmq ci sono 3 pareti disperdenti+solaio+pavimento!!!

io ho considerato le superfici ( pareti, pavimento è solaio) al lordo--- è esatto vero?

Re: RAPPORTO S/V=1,06??

Inviato: mer set 22, 2010 18:41
da gfrank
orlano ha scritto:più meno si risulta alta...perchè cmq ci sono 3 pareti disperdenti+solaio+pavimento!!!

io ho considerato le superfici ( pareti, pavimento è solaio) al lordo --- è esatto vero?
Si, le misure delle superfici disperdenti, vanno misurate al lordo ...

gfrank

Re: RAPPORTO S/V=1,06??

Inviato: gio set 23, 2010 00:47
da orlano
ho ricontrollato tutte le misure ed ora il rapporto è 1,12... sinceramente non mi è mai capitato!!! però tenendo conto che cmq l'app. è molto piccolo con 5 lati esterni su 6 ( x semplificare) potrebbe essere... non so perchè ma credevo dovesse sempre essere minore di 1!

Re: RAPPORTO S/V=1,06??

Inviato: lun set 27, 2010 10:31
da il_conte