Pagina 1 di 1

ponti termici nuove costruzoni

Inviato: lun mag 17, 2010 16:04
da skizzo
Ciao a tutti!
Scusate la domanda sicuramente già più volte discussa, ma non riesco a trovare risposte...
il mio problema è che devo progettare l'isolamento una nuova costruzione nel lazio in modo che rispetti i limiti della normative viggente. Lo spessore delle pareti esterne, per alcuni vincoli imposti, non può superare i 30 cm ed il problema si pone con i ponti termici.
Le pareti esterne presentano una trasmittanza così come realizzate pari a 0,336 W/mK e rispettano i limiti ma i ponti termici non sono corretti quindi dovrebbero rientrare nel calcolo della U media giusto?
se ho isolato questi ultimi con 2-3 cm di meteriale...come considero questo isolamento nella mia progettazione, ne devo tener conto? e come? oppure posso non considerare i ponti termici??
Grazie dell'aiuto!

Re: ponti termici nuove costruzoni

Inviato: lun mag 17, 2010 20:38
da SuperP
skizzo ha scritto:e come?
calcoli ad elementi finiti.
cerca

Re: ponti termici nuove costruzoni

Inviato: mer mag 26, 2010 14:59
da Mauro gardetto
dovresti vedere se con i 2-3 cm di isolante il ponte termico diventa corretto.
altrimenti con il calcolo agli elementi finiti ti ricavi il nuovo valore del k lineare del ponte termico.

Re: ponti termici nuove costruzoni

Inviato: mer mag 26, 2010 15:05
da SuperP
Mauro gardetto ha scritto:dovresti vedere se con i 2-3 cm di isolante il ponte termico diventa corretto.
non esiste un ponte termico corretto. Esistono valori di PSI da calcolare o da leggere su appositi manuali/atlanti.

Re: ponti termici nuove costruzoni

Inviato: mer mag 26, 2010 18:35
da skizzo
Grazie delle risposte!
Mi sembra di ricordare cmq che se il ponte termico è corretto può considerarsi trascurabile, giusto?? ora non credo che questo sia il mio caso perchè 3 cm di isolante credo siano pochini.
Ma ci sono software gratuiti?ho sentito di kobra ma so che è in DOS. Ne conoscete altri?

Re: ponti termici nuove costruzoni

Inviato: gio mag 27, 2010 08:44
da SuperP
skizzo ha scritto:Ma ci sono software gratuiti?
cerca sul forum Therm e Kobra.

Re: ponti termici nuove costruzoni

Inviato: gio mag 27, 2010 13:51
da Andrea_Diqui
skizzo ha scritto:Grazie delle risposte!
Mi sembra di ricordare cmq che se il ponte termico è corretto può considerarsi trascurabile, giusto??
Direi di no come ha scritto SupeP sopra....

Re: ponti termici nuove costruzoni

Inviato: gio mag 27, 2010 22:49
da skizzo
Grazie ancora a tutti e scusate l'insistenza ma sto realizzando una certificazione ( o meglio la relazione tecnica) di un nuovo edificio nel quale i PT presentano un isolamento (anche se non ottimale) e non corrispondono a nessuno di quelli tabellati nella norma e non so come comportarmi :(
io avevo capito che nel calcolo delle dispersioni per la verifica del fabbisogno invernale la parete a ponte termico corretto va considerata senza tener conto del ponte cioè con la trasmittanza (U) non mediata con la superficie della parete fittizia, come se non esistesse il ponte ho capito male quindi??
e se non volessi calcolarmi la trasmittanza lineica precisa con software agli elemeni finiti ( che ho visto sembrano alquanto ostici) devo per forza usare i valori nella norma che però sono molto 'conservativi'? voi come vi comportate?? scusate ancora!

Re: ponti termici nuove costruzoni

Inviato: ven mag 28, 2010 08:46
da SuperP
skizzo ha scritto:e se non volessi calcolarmi la trasmittanza lineica precisa con software agli elemeni finiti ( che ho visto sembrano alquanto ostici) devo per forza usare i valori nella norma che però sono molto 'conservativi'?
usi degli atlanti dei ponti termici. cerca quello francese atlant des pont termique

Re: ponti termici nuove costruzoni

Inviato: ven mag 28, 2010 19:23
da skizzo
Grazie mille! :)