Pagina 1 di 1

domanda delle 22,10

Inviato: mer mar 24, 2010 22:13
da Colin Caldwell
compilando una certificazione energetica metto giù una centrale termica, una caldaia a condensazione e scelgo generatore a condensazione multistadio o modulante come può essere una caldaia murale a condensazione.

Mi viene fuori potenza minima, potenza max rendimenti etc etc e infine

temperatura di riferimento etatu ( alla potenza max ).

Ora le spunte parlano di 30°-40° e 30°-50°.

E se io lavoro in alta temperatura?

Re: domanda delle 22,10

Inviato: mer mar 24, 2010 22:56
da patri
Risposta delle 22.55

Se lavori in alta temperatura lì metti quei dati che ti chiede e poi definirai più sotto la temperatura media dell'acqua in caldaia