Pagina 1 di 1
pompa di calore - etag 170%
Inviato: ven mar 19, 2010 10:51
da nicorovoletto
Ho una pompa di calore con COP 4.6 ad aria esterna 7°C e temp. mandata 35 ritorno 30 zona treviso
Ma è possibile/vi risulta/vi è mai capitato di avere un rendimento di produzione del 170%?

....
Re: pompa di calore - etag 170%
Inviato: ven mar 19, 2010 11:21
da SuperP
rif. norma 10348 (ripresa dalla altre).. è vecchia e mal fatta e ti permette il calcolo del COP mensile partendo da una coppia di dati, una fra le 1000.
A mio avviso sbagli i dati di input.
Devi inserire la coppia di dati, COP e temp, alle condizioni di progetto. Il COP deve poi contenere la diminuzione di resa per sbrinamento. Questa però è la condizione peggiore
Prova ad inserire diverse condizioni COP temp e vedrai quanto cambia.
Il valore COP è riferito alla potenza nominale della macchina e tu a 7°C esterni non hai la macchina che ti eroga la potenza nominale. Ecco perchè non è corretto quella coppia di dati.
Re: pompa di calore - etag 170%
Inviato: mer mar 31, 2010 15:36
da Abser
Certo che è possibile. Se COP = 4,6 significa che immettendo un kWh di energia elettrica ne ottieni 4,6 termici. Se ora riqualifichi il kWh elettrico moltiplicandolo per il coefficiente di trasformazione elettrico-termico (una volta era 2,7) significa che immetti 2,7 unità di energia primaria e ne uttieni 4,6; se fai il rapporto tra i 2 dati ottieni proprio il valore di rendimento 1,7 (170%) che hai trovato.
Re: pompa di calore - etag 170%
Inviato: ven apr 02, 2010 02:14
da jerryluis
nicorovoletto ha scritto:Ho una pompa di calore con COP 4.6 ad aria esterna 7°C e temp. mandata 35 ritorno 30 zona treviso
Ma è possibile/vi risulta/vi è mai capitato di avere un rendimento di produzione del 170%?

....
Sinceramente a priori è altino e come ti ha fatto notare superP sip resume qualche errore nell'imput.
In particolare posso suggeriti di verificare bene se quel COP è corretto degli assorbimenti ai ventilatori e a secondo dello strumento di calcolo che utilizzi valuta anche il discorso sbrinamenti.
Per quanto conosco io la zona indicata è assai umida e in inverno con basse temperature ed alta umidità è facile andare in sbrinamento, che a seconda del tipo di macchina, viene superato con sistemi diversi ...
L'approccio deve essere però molto pragamatico: se stai facendo una diagnosi poni attenzione agli aspetti che ti abbiamo segnalato, se fai un ACE limitati a verificare quanto viene recepito con il metodo di calcolo che stai adottando...