il filtro della scala antincendio è dotata di condotta della shunt con caratteristiche rei 120.
la condotta serve tre filtri uno a piano terra, uno a piano primo ed uno a piano secondo.
La condotta da rapporto di prova è rei 120. devo per tale manufatto presentare la CERT.REI oppure no (la condotta attraversa solo i tre filtri (REI 60) e dunque non costituisce un compartimento specifico.
Oltre al Rapporto di prova ed alla dichiarazione di corretta posa in opera deve essere redatto anche una dichiarazione di conformità e/o funzionamento corretto?
Grazie
condotte per areazione shunt a servizio di filtri antincendi
Moderatore: Edilclima
Re: condotte per areazione shunt a servizio di filtri antinc
Secondo me serve la CERT.REI., in quanto trattasi di elemento costruttivo più che di prodotto di completamento (che andrebbe certificato con il DICH.PROD).
Re: condotte per areazione shunt a servizio di filtri antinc
Per CERT REI : la condotta attraversa solo zone filtro che non dovrebbero essere interessate dall'eventuale incendio e dunque la REI specifica della condotta non è fondamentale e/o eventuale causa della propagazione dell'incendio.
Per il corretto funzionamento serve qualche allegato visto che il rapporto di prova riguarda solo la REI dei singoli elementi?
Per il corretto funzionamento serve qualche allegato visto che il rapporto di prova riguarda solo la REI dei singoli elementi?
Re: condotte per areazione shunt a servizio di filtri antinc
Filtri su piani diversi devono costituire in ogni caso compartimenti indipendenti.
Le canne di ventilazione passanti devono comunque essere EI (a parte il collegamento shuntato che è fatto in modo che i fumi non possano defluire controcorrente).
Finora a me non sono mai stati chiesti rapporti di corretto funzionamento; se le canne sono verticali e di sezione pari a quella di norma non dovrebbe servire nulla.
Le canne di ventilazione passanti devono comunque essere EI (a parte il collegamento shuntato che è fatto in modo che i fumi non possano defluire controcorrente).
Finora a me non sono mai stati chiesti rapporti di corretto funzionamento; se le canne sono verticali e di sezione pari a quella di norma non dovrebbe servire nulla.