condotte per areazione shunt a servizio di filtri antincendi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
barba
Messaggi: 18
Iscritto il: ven gen 11, 2013 22:49
Località: Brescia

condotte per areazione shunt a servizio di filtri antincendi

Messaggio da barba »

il filtro della scala antincendio è dotata di condotta della shunt con caratteristiche rei 120.
la condotta serve tre filtri uno a piano terra, uno a piano primo ed uno a piano secondo.

La condotta da rapporto di prova è rei 120. devo per tale manufatto presentare la CERT.REI oppure no (la condotta attraversa solo i tre filtri (REI 60) e dunque non costituisce un compartimento specifico.

Oltre al Rapporto di prova ed alla dichiarazione di corretta posa in opera deve essere redatto anche una dichiarazione di conformità e/o funzionamento corretto?

Grazie
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: condotte per areazione shunt a servizio di filtri antinc

Messaggio da Terminus »

Secondo me serve la CERT.REI., in quanto trattasi di elemento costruttivo più che di prodotto di completamento (che andrebbe certificato con il DICH.PROD).
barba
Messaggi: 18
Iscritto il: ven gen 11, 2013 22:49
Località: Brescia

Re: condotte per areazione shunt a servizio di filtri antinc

Messaggio da barba »

Per CERT REI : la condotta attraversa solo zone filtro che non dovrebbero essere interessate dall'eventuale incendio e dunque la REI specifica della condotta non è fondamentale e/o eventuale causa della propagazione dell'incendio.

Per il corretto funzionamento serve qualche allegato visto che il rapporto di prova riguarda solo la REI dei singoli elementi?
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: condotte per areazione shunt a servizio di filtri antinc

Messaggio da Terminus »

Filtri su piani diversi devono costituire in ogni caso compartimenti indipendenti.
Le canne di ventilazione passanti devono comunque essere EI (a parte il collegamento shuntato che è fatto in modo che i fumi non possano defluire controcorrente).
Finora a me non sono mai stati chiesti rapporti di corretto funzionamento; se le canne sono verticali e di sezione pari a quella di norma non dovrebbe servire nulla.
barba
Messaggi: 18
Iscritto il: ven gen 11, 2013 22:49
Località: Brescia

Re: condotte per areazione shunt a servizio di filtri antinc

Messaggio da barba »

Ok grazie