Buongiorno. Sono un aspirante cerficatore energetico. Mi chiedo come si tratta l'infiltrazione per la certificazione energetica, o per la relazione secondo la L.10, quando si ha ventilazione meccanica con recuperatore di calore. Mi spiego: poniamo che si ventili meccanicamente per 0,3 Vol/h e che non si aprano mai le finestre; il carico termico relativo a questa ventilazione sarà ridotto grazie al recupero di calore, ma va considerata anche l'infiltrazione, sulla quale non c'è recupero di calore? Se sì, con che tasso di ricambio?
Un saluto a tutti
Infiltrazione
Moderatore: Edilclima
Re: Infiltrazione
dovresti conoscere la classe di permeabilità all'aria degli infissi; se sono nuovi e ben posati è praticamente nulla
Re: Infiltrazione
Grazie. Ho visto che le Linee Guida Nazionali fanno riferimento alla UNI EN 15242:2008 Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate d'aria negli edifici, comprese le infiltrazionigiotisi ha scritto:dovresti conoscere la classe di permeabilità all'aria degli infissi; se sono nuovi e ben posati è praticamente nulla