Rispondi
blissard
Messaggi: 88
Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:14

Alimentazione promiscua

Messaggio da blissard »

Su locale commerciale circa 600 mq vorrei utilizzare alimentazione promiscua ed attaccarmi alla rete dopo serbatoio e pompa per alimentazione impianto idrico in base a quanto previsto nella UNI10779 per area livello 1.
Qualcuno lo ha fatto, o normativamente ci sono problemi?
Se non ho assicurazione sulla continuità di portata sull'acquedotto posso installare un serbatoio di dimensioni adeguate (30 minuti di riserva), prima di una pompa normale di rilancio di caratteristiche adeguate all'alimentazione richiesta, ed evitarmi almeno il gruppo pompa antincendio norma uni 12845?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Alimentazione promiscua

Messaggio da Terminus »

Se ti dirami a valle di una pompa di surpressione, questa è da considerarsi gruppo antincendio UNI EN 12845 (punto 9.2.2).
L'alternativa è il collegamento diretto all'acquedotto che deve assicurare portate e pressioni come stabilito da UNI 10779, oppure un serbatoio di accumulo a gravità o a pressione.
blissard
Messaggi: 88
Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:14

Re: Alimentazione promiscua

Messaggio da blissard »

Ma al punto A.2 della norma è specificato che:

l’alimentazione può essere realizzata, in alternativa a quanto previsto nel punto A.1 anche come derivazione dal
sistema di alimentazione idrico generale dell’edificio, dove:

Alimentazione idrica edificio (acquedotti, vasche, pompe, ecc.)
comprende appunto anche eventuali pompe a servizio dell'edificio che non sono a norma uni 12845.
(vedi anche figura a1)
Dove sta scritto che l'alimentazione va fatta direttamente da acquedotto o serbatoio?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Alimentazione promiscua

Messaggio da Terminus »

Hai ragione.
Con le condizioni espresse, si deroga alla UNI EN 12845.
Dovrai ovviamente conoscere la portata nominale dell'impianto idrico dell'edificio.
Magari puoi pensare ad una doppia pompa, una di riserva all'altra, almeno per ovviare a guasti sempre prevedibili.
blissard
Messaggi: 88
Iscritto il: mer ott 03, 2012 10:14

Re: Alimentazione promiscua

Messaggio da blissard »

Grazie Terminus.
Sono daccordo con te sulla doppia pompa.
arkanoid
Messaggi: 5001
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Alimentazione promiscua

Messaggio da arkanoid »

Domando: la pressione dell'acquedotto, seppur bassa, è ragionevolmente sempre presente. Se c'è l'incendio, invece, le pompe vengono sicuramente disattivate dai VVF, quindi l'impianto antincendio non può funzionare.
Ricordo che le pompe di pressurizzazione idriche non possono prelevare direttamente dall'acquedotto, ma devono pescare da un serbatoio atmosferico. No energia elettrica, no acqua. Non mi sembra una soluzione in favore di sicurezza. Penserei almeno ad un bypass di serbatoio e pompe con una elettrovalvola NC che in caso di mancanza di corrente colleghi l'acquedotto all'impianto idrico automaticamente.
redigere redigere redigere
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Alimentazione promiscua

Messaggio da Terminus »

La UNI consente la soluzione prospettata: tale soluzione ha delle lacune sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento, ma evidentemente l'UNI per le situazioni di rischio minimo, accetta tali lacune.
L'alimentazione elettrica delle pompe è bene comunque che sia separata dagli impianti interni, anche se non sarà realizzata come UNI EN 12845.

Poi si può sempre fare di più e meglio del minimo richiesto dalla norma.