Quadri inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da mgalvan »

Salve a tutti
in un'attività soggetta al controllo VVF è installato un impianto fotovoltaico sul tetto piano.I quadri inverter sono in reparto.
Al fine di ottemperare alle linee guida 2012 dei VVF richiedo che sia installato un sezionatore della CC .
La ditta costruttrice propone di installare tali sezionatori in un quadro elettrico sul tetto, con comando remotato in posizione segnalata e raggiungibile .
Gli inverter invece rimangono in reparto.
Il reparto non ha problemi ATEX in tale zona .
Secondo voi è necessario compartimentarli con quadro elettrico REI e se si per quale normativa/legge?
A mio parere no, in quanto essendo sganciabili in caso di emergenza non sarebbero un aggravio di rischio per i soccorritori.
Durante il funzionamento in condizioni normali sono in tensione e potrebbero essere fonte di incendio , come delle macchine elettriche qualsiasi.
Che ne pensate?
Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9659
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Quadri inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da NoNickName »

mgalvan ha scritto: Che ne pensate?
Lo sganciatore remoto è di tipo meccanico? Se è di tipo elettrico, non è idoneo, in quanto in caso di guasto al comando, potrebbe non essere possibile sganciare il sezionatore.

Il sezionatore sul tetto deve essere montato in quadro IP56 o maggiore, quindi idoneo per esterni.

Per quanto riguarda la protezione, come tutte le macchine deve essere dotato da sovraccarichi e cortocircuiti, quindi interruttore termico e magnetico, oppure termico e fusibili, il più vicino possibile al generatore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mgalvan
Messaggi: 216
Iscritto il: ven set 07, 2007 17:04

Re: Quadri inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da mgalvan »

Ciao, grazie
Il sezionatore prevede un quadro idoneo all'esterno installato sulla copertura dell'edificio e sarà dotato di bobine di sgancio a comando remoto in grado di sezionare ogni stringa .
Un comando meccanico forse è azionabile solo in locale ( sulla copertura) o cosa intendi? Grazie

Che ne pensi della compartimentazione degli inverter che si trovano in locale di produzione?

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9659
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Quadri inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da NoNickName »

mgalvan ha scritto:Ciao, grazie
Il sezionatore prevede un quadro idoneo all'esterno installato sulla copertura dell'edificio e sarà dotato di bobine di sgancio a comando remoto in grado di sezionare ogni stringa .
Non va bene. In caso di guasto elettrico non è più sganciabile.
mgalvan ha scritto:Un comando meccanico forse è azionabile solo in locale ( sulla copertura) o cosa intendi?
Un cavo tirante che agisce sulla leva del sezionatore. Il sezionamento non può essere delegato ad un ulteriore circuito elettrico, che a sua volta può guastarsi a seguito di incendio oppure non essere attivo in caso di mancanza di tensione. Devi pensare che i pannelli solari sono in tensione cc anche quando è assente la tensione di rete.
mgalvan ha scritto:Che ne pensi della compartimentazione degli inverter che si trovano in locale di produzione?
Non ci sono problemi, a patto che siano seguite le direttive applicabili e norme coordinate.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mgalvan
Messaggi: 216
Iscritto il: ven set 07, 2007 17:04

Re: Quadri inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da mgalvan »

Ma in caso di mancanza di tensione ( per emergenza per ex) le bobine non essendo alimentate sgancerebbero il contatto in cc di conseguenza farebbero il loro servizio anche in emergenza. Corretto?

In merito agli inverter, quali direttive/normative sono applicabili ? Conosco le linee guida dei VVF che non contemplano espressamente requisiti per gli inverter

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9659
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Quadri inverter impianto fotovoltaico

Messaggio da NoNickName »

mgalvan ha scritto:Ma in caso di mancanza di tensione ( per emergenza per ex) le bobine non essendo alimentate sgancerebbero il contatto in cc di conseguenza farebbero il loro servizio anche in emergenza. Corretto?
Dipende da che logica vuoi usare. A sicurezza intrinseca, sì, però avresti bobine eccitate 24/24 e dopo pochi mesi dovresti cambiarle.
Comunque se vuoi andare sul tetto tutte le volte che salta la corrente, io di certo no...
mgalvan ha scritto:In merito agli inverter, quali direttive/normative sono applicabili ? Conosco le linee guida dei VVF che non contemplano espressamente requisiti per gli inverter
Direttiva macchine, direttiva bassa tensione, direttiva compatibilità elettromagnetica tanto per cominciare e tutte le norme EN associate e coordinate.