Centro Commerciale + Autorimessa: Idranti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Centro Commerciale + Autorimessa: Idranti

Messaggio da fred2000 »

Ho un centro commerciale con sottostante autorimessa ad uso esclusivo ( chiuso il CC si chiude anche il garage interrato ).
Per gli idranti per il CC vedo che il DM 2010 mi richede ( 2900mq) livello 2 ( solo prot. interna) delle UNI 10779 = 3 UNI45 x 120 l/min come contemporaneità.
Per l'autorimessa il DM del '86 mi richiede 1 UNI45 ogni 50 auto e contemporaneità 50% - io ne ho 60 ma per coprire tutta la zona devo installarne 3 -> contemp. = 2.

La mia domanda è la contemporaneità complessiva da progettare è 3+2=5 oppure visto che l'impianto è unico gestito da unico soggetto e che la rimessa è ad esclusivo servizio del CC considero solo i 3 idranti quindi con vasca da 3*120= 21,6m3 ?

Una risposta me la sarei già data ma il dubbio rimane.

Garazie.
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Centro Commerciale + Autorimessa: Idranti

Messaggio da Terminus »

L'autorimessa è sicuramente ben compartimentata rispetto al locale commerciale, la probabilità di incendio contemporaneo non è da ritenersi rilevante.
Quindi dimensiona l'impianto sulla base del compartimento/attività più sfavorito.
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Centro Commerciale + Autorimessa: Idranti

Messaggio da fred2000 »

Grazie per la risposta celere e a tarda ora.
La risposta che mi sarei dato da solo era 3+2=5 idranti contemporanei.
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Centro Commerciale + Autorimessa: Idranti

Messaggio da Terminus »

Mi rendo conto che le opinioni in merito sono diverse.
Io continuo a pensarla come detto sopra.
Per esempio, proprio ora ho sottomano il progetto fatto da un collega per un complesso edilizio con n.3 autorimesse adiacenti tra loro verticalmente ed orizzontalmente, ovviamente compartimentate, con un edificio di tipo b soprastante: contemporaneità idranti = 3 UNI45 per 360l/min nominali, pari al 50% degli idranti della singola autorimessa (gli sfavoriti sono ovviamente quelli dell'edificio).
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1783
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Centro Commerciale + Autorimessa: Idranti

Messaggio da gararic »

argomanto già discusso . .
quanto detto da terminus è ragionevole e condivisibile, ma non è legge
qualcuno potrebbe sostenere ( a vantaggio di sicurezza ) il contrario
riccardo - affetto da superbonus
gianna63
Messaggi: 214
Iscritto il: mar nov 10, 2009 22:05
Località: Milano

Re: Centro Commerciale + Autorimessa: Idranti

Messaggio da gianna63 »

Terminus ha scritto:L'autorimessa è sicuramente ben compartimentata rispetto al locale commerciale, la probabilità di incendio contemporaneo non è da ritenersi rilevante.
Quindi dimensiona l'impianto sulla base del compartimento/attività più sfavorito.
Completamente d'accordo.
Rispondi