aumento volumetrico minore del 20% che fare?

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

aumento volumetrico minore del 20% che fare?

Messaggio da etabeta1 »

Ciao a tutti,
devo ristrutturare una villa e fare un piccolo ampliamento inferiore al 20%, posto che la ristrutturazione a parte il piccolo ampliamento è solo interna, non vado a toccare i muri perimetrali, che verifiche devo fare?

In base al DGR8745:
-verifica nuove strutture (valore di legge+30%)

Dato che l'impianto non verrà toccato a parte l'aggiungere due caloriferi per il nuovo locale, devo fare anche la verifica dell'Eph ?
- verifica efficienza media globale stagionale (quindi mi calcolo l'EPH)
- verifica 50% ACS da rinnovabile

Voi che dite?
Grazie mille
Avatar utente
LST
Messaggi: 688
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

Re: aumento volumetrico minore del 20% che fare?

Messaggio da LST »

Io direi niente verifica Eph e niente ACE a fine lavori.

Solo L10 x verifiche delle trasmittanze opache maggiorate e Uw vetrate non maggiorati....e poc'altro.
etabeta1
Messaggi: 567
Iscritto il: ven apr 11, 2008 10:54

Re: aumento volumetrico minore del 20% che fare?

Messaggio da etabeta1 »

grazie slt
quindi mi confermi anche tu, solo verifiche pareti nuove maggiorate e serramenti....ok
grazie millleeeee