Buongiorno colleghi vorei aprire un post che magari può essere utile a molti, come si caricano le perdite di carico nelle tubazioni idrauliche? per esempio in un impianto di una civile abitazione?
Calcolare con la formula di Darcy-Weisbach è sbagliato la conosciete?
http://www.oppo.it/calcoli/canali/perd_ ... sione.html
che ne dite?
Come si calcolano le perdite di carico in una tubazione?
Moderatore: Edilclima
Re: Come si calcolano le perdite di carico in una tubazione?
io ti consiglio di partire da qui:
http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/Det ... o_1_it.pdf
http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/Det ... o_1_it.pdf
riccardo - affetto da superbonus
Re: Come si calcolano le perdite di carico in una tubazione?
gRAZIE !! cè un limite di perdita di carico per le tubazioni? per legge? come a esempio nelle tubazioni del metano? come faccio a dimensionare una tubazione in base ad esse?gararic ha scritto:io ti consiglio di partire da qui:
http://www.caleffi.it/it_IT/caleffi/Det ... o_1_it.pdf
Re: Come si calcolano le perdite di carico in una tubazione?
c'è un limite di velocità, non puoi andare oltre i 5 m/s mi sembra, comunque è scritto sulla UNI 7129
Re: Come si calcolano le perdite di carico in una tubazione?
1 mbar per gas, sempre 7129...
per acqua, aria, riscaldamento direi che il limite è dato dal buon funzionamento dell'impianto (rumorosità, energia di pompaggio ecc..)
per acqua, aria, riscaldamento direi che il limite è dato dal buon funzionamento dell'impianto (rumorosità, energia di pompaggio ecc..)
Re: Come si calcolano le perdite di carico in una tubazione?
iltubo ha scritto:1 mbar per gas, sempre 7129...
per acqua, aria, riscaldamento direi che il limite è dato dal buon funzionamento dell'impianto (rumorosità, energia di pompaggio ecc..)
Grazie, quindi è una cosa che si fa diciamo ad esperienza, indicativamente tradotto in numeri?
Re: Come si calcolano le perdite di carico in una tubazione?
per le tubazioni dell'acqua in genere io mi tengo con predite di carico intorno ai 20-30 mm/m, parallelamente dovresti verificare di non superare i limiti di velocità consigliati per ogni diametro