soffitto radiante + aria primaria
Moderatore: Edilclima
soffitto radiante + aria primaria
Buongiorno a tutti,
apro questo topic per discutere, come da titolo, della soluzione a soffitto radiante + aria primaria
sto analizzando il caso di un edificio di nuova costruzione dove si vorrebbe adottare questa soluzione... si tratterebbero di tre piani con aule (occupazione da 15 a 30 persone indicativamente), laboratori (non ancora definiti) e spazi comuni...
più che altro mi piacerebbe sentire pareri e opinioni di qualcuno esperto o che ha già avuto a che fare con questo tipo di impianti circa le prestazioni e, soprattutto, le soluzioni adottate con l'aria primaria... qual è secondo voi il metodo migliore per i ricambi d'aria? quali accorgimenti è opportuno adottare?
navigando un po' in rete ho visto di tutto un po' francamente... bocchette "classiche" oppure dislocamento a soffitto, a pavimento, a parete, controsoffitto microforato (che onestamente mi sembra la soluzione più elegante, ma non ho confidenza con questo tipo di realizzazione quindi non so bene come muovermi...)
insomma mi piacerebbe sentire un po' di pareri e opinioni a riguardo e vedere un po' cosa salta fuori ^__^
apro questo topic per discutere, come da titolo, della soluzione a soffitto radiante + aria primaria
sto analizzando il caso di un edificio di nuova costruzione dove si vorrebbe adottare questa soluzione... si tratterebbero di tre piani con aule (occupazione da 15 a 30 persone indicativamente), laboratori (non ancora definiti) e spazi comuni...
più che altro mi piacerebbe sentire pareri e opinioni di qualcuno esperto o che ha già avuto a che fare con questo tipo di impianti circa le prestazioni e, soprattutto, le soluzioni adottate con l'aria primaria... qual è secondo voi il metodo migliore per i ricambi d'aria? quali accorgimenti è opportuno adottare?
navigando un po' in rete ho visto di tutto un po' francamente... bocchette "classiche" oppure dislocamento a soffitto, a pavimento, a parete, controsoffitto microforato (che onestamente mi sembra la soluzione più elegante, ma non ho confidenza con questo tipo di realizzazione quindi non so bene come muovermi...)
insomma mi piacerebbe sentire un po' di pareri e opinioni a riguardo e vedere un po' cosa salta fuori ^__^
Re: soffitto radiante + aria primaria
accidenti quante risposte! o_O'
Re: soffitto radiante + aria primaria
Sicuramente è un gran impianto, niente da dire. Costa..wolf ha scritto:accidenti quante risposte! o_O'
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: soffitto radiante + aria primaria
Ho l'esperienza di un impianto fatto l'anno scorso: uffici di circa 300 mq con impianto a soffitto caldo/freddo ed aria primaria con UTA
Il comfort interno è molto soddisfacente (sentendo anche chi occupa gli ambienti), sia in regime invernale, sia in regime estivo; messa a regime molto rapida, uniformità di temperatura.
Per il rinnovo dell'aria abbiamo fatto tutto a soffitto, sopra i panelli radianti; devi fare un buon esecutivo nel quale devi interfacciare distribuzione aria, impianto elettrico, impianto meccanico, corpi illuminanti e soprattutto cercare di "tener ferme" le disposizioni di layout interno.
Se non hai superfici vetrate e carichi interni elevati riesci ad ottenere un buon beneficio solo con il radiante ed un minimo di aria primaria; viceversa devi aver portata d'aria che ti dia aiuto.
Una buona regolazione con controllo d'umidià e qualità dell'aria a completamento
Il comfort interno è molto soddisfacente (sentendo anche chi occupa gli ambienti), sia in regime invernale, sia in regime estivo; messa a regime molto rapida, uniformità di temperatura.
Per il rinnovo dell'aria abbiamo fatto tutto a soffitto, sopra i panelli radianti; devi fare un buon esecutivo nel quale devi interfacciare distribuzione aria, impianto elettrico, impianto meccanico, corpi illuminanti e soprattutto cercare di "tener ferme" le disposizioni di layout interno.
Se non hai superfici vetrate e carichi interni elevati riesci ad ottenere un buon beneficio solo con il radiante ed un minimo di aria primaria; viceversa devi aver portata d'aria che ti dia aiuto.
Una buona regolazione con controllo d'umidià e qualità dell'aria a completamento
Andrea Diqui
Re: soffitto radiante + aria primaria
grazie mille per la risposta Andrea!

per quanto riguarda il rinnovo credo anche io che sia la soluzione più indicata... vedremo comunque quando avrò più dati in mano... per il momento purtroppo il lavoro è un fermo per cavilli burocratici quindi la progettazione dell'impianto è in stand by... sarà comunque una bella sfida, non vedo l'ora
sono contento di leggere questo commento, il tempo di messa a regime mi preoccupava leggermente infatti, perché ho imparato che dei produttori bisogna sempre fidarsi solo fino ad un certo punto.. sentire che l'impianto va bene detto da altri è sicuramente più confortanteIl comfort interno è molto soddisfacente (sentendo anche chi occupa gli ambienti), sia in regime invernale, sia in regime estivo; messa a regime molto rapida, uniformità di temperatura.

per quanto riguarda il rinnovo credo anche io che sia la soluzione più indicata... vedremo comunque quando avrò più dati in mano... per il momento purtroppo il lavoro è un fermo per cavilli burocratici quindi la progettazione dell'impianto è in stand by... sarà comunque una bella sfida, non vedo l'ora

Re: soffitto radiante + aria primaria
Nel ns studio abbiamo realizzato un impianto radiante a soffitto con deumidificazione e ricambo aria con recupero di calore. Gestione della tempertura ambiente locale per locale (nell'open space anche zone diverse) con sonde ambiente, testine elettriche e regolatore.
Ottimo il comfort ambiente, sia in inverno che in estate, con temperature ambiente intorno ai 19/20°C in inverno e 24/25°C in estate.
Risposta immediata alle variazioni di tempertura ambiente (spento l'impianto, in tempi relativamente rapidi, si sente la differenza di tempertura).
Ottimo il comfort ambiente, sia in inverno che in estate, con temperature ambiente intorno ai 19/20°C in inverno e 24/25°C in estate.
Risposta immediata alle variazioni di tempertura ambiente (spento l'impianto, in tempi relativamente rapidi, si sente la differenza di tempertura).
Re: soffitto radiante + aria primaria
tino, ci diresti meglio come avete fatto deumidificazione e rinovo aria?
con un UTA ?
con un UTA ?
riccardo - affetto da superbonus
Re: soffitto radiante + aria primaria
UTA GHR (non i nuovi GHE) della Hidros che fa deumidificazione (portata c.ca 500 mc/h) e ricambio aria estate e inverno (c.ca 250 mc/h) con recupero calore, con post riscaldamento/raffreddamento per integrazione invernale e estiva.
Re: soffitto radiante + aria primaria
grazie
peccato che registaararsi sul sito per avere info tecniche complete non sia così facile, mannaggialloro! ci sarà pure un qualche agente di zona, no?
peccato che registaararsi sul sito per avere info tecniche complete non sia così facile, mannaggialloro! ci sarà pure un qualche agente di zona, no?
riccardo - affetto da superbonus