UNI EN 15287-1...p.to 4.3.30

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
LST
Messaggi: 690
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

UNI EN 15287-1...p.to 4.3.30

Messaggio da LST »

Mi è capitata sotto mano la norma in oggetto...e riporta un caso di installazione di ventilatore direttamente in parallelo al camino (figura 4)....

Specifica anche i criteri di selezione di un ventilatore adatto (resistente alla corrosione, installato in modo compatibile per pressione con il condotto fumario, di caratteristiche suff. per scaricare i prodotti, con interblocchi vs il generatore...etc).

Ma qualcuno ha mai visto o proposto un'applicazione del genere?

Se utilizzabile potrebbe rendere valide canne fumarie che altrimenti risulterebbero scarse di sezione/tiraggio etc...
Ultima modifica di LST il dom nov 18, 2012 09:20, modificato 2 volte in totale.
girondone
Messaggi: 13159
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: UNI EN 15284-1...p.to 4.3.30

Messaggio da girondone »

questa norma mi manca.......
Avatar utente
LST
Messaggi: 690
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

Re: UNI EN 15287-1...p.to 4.3.30

Messaggio da LST »

ho corretto il numero.... UNI EN 15287-1 "Camini: progettazione, installazione e messa in servizio dei camini. parte 1: Camini per apparecchi di riscaldamento a tenuta non stagna"
Ultima modifica di LST il dom nov 18, 2012 09:20, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
LST
Messaggi: 690
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

Re: UNI EN 15287-1...p.to 4.3.30

Messaggio da LST »

E' anche tra i riferimenti normativi della 7129:2008

http://www.bfisrl.com/files/PDF%20UNI%2 ... 202008.pdf
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: UNI EN 15287-1...p.to 4.3.30

Messaggio da Kalz »

una curiosità è in inglese questa norma?
Avatar utente
LST
Messaggi: 690
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

Re: UNI EN 15287-1...p.to 4.3.30

Messaggio da LST »

Sì....
Rispondi