serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno
Moderatore: Edilclima
serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno
DECRETO 13 LUGLIO 2011
Per i serbatoi di combustibile liquido con temperatura di infiammabilita' pari o superiore a 55 °C, interrati o fuori terra,
all'interno o all'esterno di edifici, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116.
DECRETO MINISTERO AMBIENTE
Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio dei
serbatoi interrati.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati:
b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi;
Secondo voi se è < di 15 mc. non serve la doppia camera??
Giusto.
ERRATA CORRIGE
ops... non mi ricordavo che il decreto Decreto Ministeriale 24/05/1999 n. 246 era stato annullato dalla Corte Costituzionale. ... Si parla di doppia camera solo per gasolio autotrazione cosi come precisato da Terminus.
Per i serbatoi di combustibile liquido con temperatura di infiammabilita' pari o superiore a 55 °C, interrati o fuori terra,
all'interno o all'esterno di edifici, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116.
DECRETO MINISTERO AMBIENTE
Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio dei
serbatoi interrati.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati:
b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi;
Secondo voi se è < di 15 mc. non serve la doppia camera??
Giusto.
ERRATA CORRIGE
ops... non mi ricordavo che il decreto Decreto Ministeriale 24/05/1999 n. 246 era stato annullato dalla Corte Costituzionale. ... Si parla di doppia camera solo per gasolio autotrazione cosi come precisato da Terminus.
Ultima modifica di bimbo il mar ott 30, 2012 19:16, modificato 2 volte in totale.
Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno
Vedi il DM 29/11/2002, anche se è per autotrazione.
A rigore il GE non è un impianto di produzione di calore, ma un motore endotermico.
A rigore il GE non è un impianto di produzione di calore, ma un motore endotermico.
Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno
Inoltre mi pare il DM 2011 sui G.E. e cogeneratori parli dei serbatoi e rimandi alla norma applicabile.
Resta il "solito" problema di valutare se i serbatoi siano attività di per sé, ma non è che cambi molto dal punto di vista della progettazione, ma solo dei versamenti.
Resta il "solito" problema di valutare se i serbatoi siano attività di per sé, ma non è che cambi molto dal punto di vista della progettazione, ma solo dei versamenti.
Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno
Hai ragione, se ho un serbatoio > di 1.mc a servizio del gruppo elettrogeno inferiore a 25 kw oppure una centrale termica a gasolio sotto i 116 kw. ma con un serbatoio > di 1 mc. sarebbe soggetto a:
Attività 12.1.A : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).
Sembrerebbe che qualche Funzionario VV.F. ha detto anche a vari convegni sul D.P.R. 151/11 che vengono annullate tutti i chiarimenti e circolari sulle attività soggette.
Attività 12.1.A : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).
Sembrerebbe che qualche Funzionario VV.F. ha detto anche a vari convegni sul D.P.R. 151/11 che vengono annullate tutti i chiarimenti e circolari sulle attività soggette.
Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno
Lasciamo perdere le voci di corridoio; le FAQ del sito VVF finora sembrano ricalcare la ratio delle circolari ante 151.
Altrimenti il ministero si dovrebbe preparare ad una montagna di chiarimenti da riscrivere, dovendo sostituire oltre trent'anni di prassi consolidata.
Finchè non vi sono determinazioni in merito e almeno laddove non si configurano chiare contraddizioni tra le definizioni del 151 e la prassi, secondo me questa continua ad avere la valenza precedente.
Altrimenti il ministero si dovrebbe preparare ad una montagna di chiarimenti da riscrivere, dovendo sostituire oltre trent'anni di prassi consolidata.
Finchè non vi sono determinazioni in merito e almeno laddove non si configurano chiare contraddizioni tra le definizioni del 151 e la prassi, secondo me questa continua ad avere la valenza precedente.
Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno
Caro Terminus, qui ogni Comando è Stato a se!!! Non so da voi ma ad esempio da queste parti qualche funzionario sottopone a sopralluogo tutte le scie per attività di categoria A e B. Come vengono fatti i controlli a Campione?? Estrazioni a sorte?? Io sapevo che vi erano indicazioni del Ministero di "controllare" alcune attività.
"Attività soggette" di categoria A e B:
Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli attraverso visite tecniche (anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali), volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, può essere rilasciata copia del verbale della visita tecnica.
Bhooo !!!!!! Hanno forse degli incentivi sul versamento????
"Attività soggette" di categoria A e B:
Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli attraverso visite tecniche (anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali), volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, può essere rilasciata copia del verbale della visita tecnica.
Bhooo !!!!!! Hanno forse degli incentivi sul versamento????
Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno
Infatti è così.........bimbo ha scritto: Bhooo !!!!!! Hanno forse degli incentivi sul versamento????
Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno
Ma se è cosi che prendono gli incentivi o percentuale sui versamenti (non conosco la percentuale ma penso che sia minima) , chi ci "rimette" in termini di euro è il "nostro" Ministero degli Interni.. in tutti i sensi.. (tempo occupato per svolgere il sopralluogo, benzina delle macchine di servizio per andare sul posto... ecc...) quindi meno sopralluoghi si fanno.... più il Ministero prende... Giusto?
Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno
Ultima FAQ dei VVF, che ricalca la prassi consolidata per i serbatoi delle CT (stesso discorso quindi per i serbatoi asserviti ai GE).
Domanda:
Un impianto di riscaldamento a gasolio di potenzialità inferiore a 116 kW, con serbatoio annesso con capacità di 5 mc, rientra nel campo di applicazione del d.P.R. 151/11?
Risposta:
No in quanto il serbatoio si considera parte integrante dell'impianto di produzione di calore.
Pubblicato il 30/10/2012
Domanda:
Un impianto di riscaldamento a gasolio di potenzialità inferiore a 116 kW, con serbatoio annesso con capacità di 5 mc, rientra nel campo di applicazione del d.P.R. 151/11?
Risposta:
No in quanto il serbatoio si considera parte integrante dell'impianto di produzione di calore.
Pubblicato il 30/10/2012