serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
bimbo
Messaggi: 134
Iscritto il: mer feb 15, 2012 15:31

serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno

Messaggio da bimbo »

DECRETO 13 LUGLIO 2011
Per i serbatoi di combustibile liquido con temperatura di infiammabilita' pari o superiore a 55 °C, interrati o fuori terra,
all'interno o all'esterno di edifici, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005, n. 116.

DECRETO MINISTERO AMBIENTE
Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio dei
serbatoi interrati.

Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati:
b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi;

Secondo voi se è < di 15 mc. non serve la doppia camera??
Giusto.
ERRATA CORRIGE
ops... non mi ricordavo che il decreto Decreto Ministeriale 24/05/1999 n. 246 era stato annullato dalla Corte Costituzionale. ... Si parla di doppia camera solo per gasolio autotrazione cosi come precisato da Terminus.
Ultima modifica di bimbo il mar ott 30, 2012 19:16, modificato 2 volte in totale.
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno

Messaggio da Terminus »

Vedi il DM 29/11/2002, anche se è per autotrazione.
A rigore il GE non è un impianto di produzione di calore, ma un motore endotermico.
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1067
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno

Messaggio da tigers »

Inoltre mi pare il DM 2011 sui G.E. e cogeneratori parli dei serbatoi e rimandi alla norma applicabile.
Resta il "solito" problema di valutare se i serbatoi siano attività di per sé, ma non è che cambi molto dal punto di vista della progettazione, ma solo dei versamenti.
bimbo
Messaggi: 134
Iscritto il: mer feb 15, 2012 15:31

Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno

Messaggio da bimbo »

Hai ragione, se ho un serbatoio > di 1.mc a servizio del gruppo elettrogeno inferiore a 25 kw oppure una centrale termica a gasolio sotto i 116 kw. ma con un serbatoio > di 1 mc. sarebbe soggetto a:

Attività 12.1.A : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).

Sembrerebbe che qualche Funzionario VV.F. ha detto anche a vari convegni sul D.P.R. 151/11 che vengono annullate tutti i chiarimenti e circolari sulle attività soggette.
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno

Messaggio da Terminus »

Lasciamo perdere le voci di corridoio; le FAQ del sito VVF finora sembrano ricalcare la ratio delle circolari ante 151.
Altrimenti il ministero si dovrebbe preparare ad una montagna di chiarimenti da riscrivere, dovendo sostituire oltre trent'anni di prassi consolidata.
Finchè non vi sono determinazioni in merito e almeno laddove non si configurano chiare contraddizioni tra le definizioni del 151 e la prassi, secondo me questa continua ad avere la valenza precedente.
bimbo
Messaggi: 134
Iscritto il: mer feb 15, 2012 15:31

Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno

Messaggio da bimbo »

Caro Terminus, qui ogni Comando è Stato a se!!! Non so da voi ma ad esempio da queste parti qualche funzionario sottopone a sopralluogo tutte le scie per attività di categoria A e B. Come vengono fatti i controlli a Campione?? Estrazioni a sorte?? Io sapevo che vi erano indicazioni del Ministero di "controllare" alcune attività.

"Attività soggette" di categoria A e B:
Il Comando, entro 60 giorni, effettua controlli attraverso visite tecniche (anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali), volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. A richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, può essere rilasciata copia del verbale della visita tecnica.

Bhooo !!!!!! Hanno forse degli incentivi sul versamento????
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno

Messaggio da Terminus »

bimbo ha scritto: Bhooo !!!!!! Hanno forse degli incentivi sul versamento????
Infatti è così.........
bimbo
Messaggi: 134
Iscritto il: mer feb 15, 2012 15:31

Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno

Messaggio da bimbo »

Ma se è cosi che prendono gli incentivi o percentuale sui versamenti (non conosco la percentuale ma penso che sia minima) , chi ci "rimette" in termini di euro è il "nostro" Ministero degli Interni.. in tutti i sensi.. (tempo occupato per svolgere il sopralluogo, benzina delle macchine di servizio per andare sul posto... ecc...) quindi meno sopralluoghi si fanno.... più il Ministero prende... Giusto?
Terminus
Messaggi: 13602
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: serbatoi a doppia camera per gruppo elettrogeno

Messaggio da Terminus »

Ultima FAQ dei VVF, che ricalca la prassi consolidata per i serbatoi delle CT (stesso discorso quindi per i serbatoi asserviti ai GE).

Domanda:
Un impianto di riscaldamento a gasolio di potenzialità inferiore a 116 kW, con serbatoio annesso con capacità di 5 mc, rientra nel campo di applicazione del d.P.R. 151/11?
Risposta:
No in quanto il serbatoio si considera parte integrante dell'impianto di produzione di calore.

Pubblicato il 30/10/2012