Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.
Moderatore: Edilclima
andrea_rossi9
Messaggi: 128 Iscritto il: gio dic 21, 2006 19:43
Messaggio
da andrea_rossi9 » mar ago 28, 2007 13:23
Qualcuno sarebbe cosi gentile da elencare tutte le norme o leggi che occorre rispettare per eseguire canne fumarie a servizio di apparecchi a gas con magari qualche indicazione del campo di applicazione (potenza, in pressione-depressione)...
Penso possa venire fuori un riassunto utile a molti.
Ciao e grazie
gfrank
Messaggi: 1238 Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57
Messaggio
da gfrank » ven ago 31, 2007 17:07
UNI 7129
UNI 9615
UNI 10640
UNI 10641
UNI EN 13384-1
UNI EN 13384-2
UNI 10845
Consiglio unocchiata al sito IMMERGAS
gfrank
gfrank
Messaggi: 1238 Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57
Messaggio
da gfrank » ven ago 31, 2007 17:12
Per la UNI 7129/92 ancora valida per servizio ad apparecchiature con PT > 35kW
UNI 7129/2001 per < 35 kW
gfrank
Kalz
Messaggi: 2415 Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale
Messaggio
da Kalz » ven ago 31, 2007 17:27
x PT > 35 kW è la UNI 7129/72.
Terminus
Messaggi: 13541 Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria
Messaggio
da Terminus » ven ago 31, 2007 17:30
La 9615 è definitivamente ritirata.
gfrank
Messaggi: 1238 Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57
Messaggio
da gfrank » ven ago 31, 2007 17:42
Terminus ha scritto: La 9615 è definitivamente ritirata.
Ufficialmente?
gfrank
gfrank
Messaggi: 1238 Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57
Messaggio
da gfrank » ven ago 31, 2007 17:43
Kalz ha scritto: x PT > 35 kW è la UNI 7129/72.
Scusate l'errore
gfrank
Terminus
Messaggi: 13541 Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria
Messaggio
da Terminus » ven ago 31, 2007 18:06
gfrank ha scritto: Terminus ha scritto: La 9615 è definitivamente ritirata.
Ufficialmente?
gfrank
Dal 22/06/06 sostituita con la UNI EN 13384-1
andrea_rossi9
Messaggi: 128 Iscritto il: gio dic 21, 2006 19:43
Messaggio
da andrea_rossi9 » mar set 04, 2007 20:40
C' è anche la UNI 11071: 03 per gli impianti a gas asserviti ad apparecchi a condensazione per P<35 KW
Danche
Messaggi: 6 Iscritto il: mar set 11, 2007 11:15
Messaggio
da Danche » mar set 11, 2007 18:31
Mi pare si possano aggiungere anche:
-UNI EN 1443 - Camini. Requisiti generali
-UNI EN 1856-1 e 1856-2 - Requisiti camini metallici
girondone
Messaggi: 13131 Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV
Messaggio
da girondone » gio mar 20, 2008 15:11
la 7129 del 72 alla fine è ancora valida?
per canna fumaria di un generatore a gas a condensazione da 115 kw devo seguirla o bastano
la 10845 per l'intubamento e la 13384-1 del 2006?
grazie
Mattesan
Messaggi: 464 Iscritto il: mer set 19, 2007 15:44
Messaggio
da Mattesan » mar apr 22, 2008 17:16
Dove la posso trovare la normativa 7129/72 da scaricare per vedere le altezze del comignolo sopra il tetto per caldaie con P>35 Kw