E' normale che riducendo la trasmittanza delle pareti l'indice dell'involucro relativo al raffrescamento cresce invece di diminuire??
L'indice per il riscaldamento si abbassa notevolmente e quello per il raffrescamento aumenta. Ho 2 distinti software per i calcoli ed entrambi mi danno lo stesso risultato!!!!!!!
ingcz ha scritto:E' normale che riducendo la trasmittanza delle pareti l'indice dell'involucro relativo al raffrescamento cresce invece di diminuire??
Non è normale fisicamente.
Ma .. lascia perdere.
Cosa dice la formula del calcolo di Qc? Hai provato a guardarla, a farti delle domande e a darti delle risposte?!
Il risultato va contro la formula, le perdite per trasmissione verso l'esterno dovrebbero diminuire. e di conseguenza il fabbisogno, invece accade il contrario..Boh!!!
Secondo te potrebbe dipendere dalla zona climatica presa in considerazione. Se ad esempio la casa è in montagna (come nel mio caso) isolare la struttura comporta notevoli vantaggi per il riscaldamento, ma non per il raffrescamento???
Anche il Docet da lo stesso risultato.